主题:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 最近公司收购了一条放置了2年的二手生产线,通电后发现了生产线的西门子MP277按键屏,画面显示数据一下子有一下子没有,表明是通讯异常。 那就顺藤摸瓜先检查DP通讯线及DP头是否有异常,检查到CPU上时发现了问题。 操作屏是接在MPI上的,非常奇葩的DP头接线,使用硬铜接地线直接缠绕在DP线屏蔽层上,屏蔽层并没有压在DP头内屏蔽压板上,且这条DP线屏蔽层因为现场环境及二年左右时间电柜内电器件没有通电,只是简单的放置一些干燥剂而已,屏蔽层已经严重氧化一碰就断,重新剥开DP线的绝缘皮,找到屏蔽层比较好的位置后剪短重新正规做DP头,通讯就正常了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
1楼 2019-04-23 12:21:24
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
2楼 2019-04-23 12:25:27
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 国内设备制造厂,技工水平参差不齐啊,不按规矩做事,随意性很强,随着时间的推移问题就会显示出来,本案例的DP线不是西门子原装线,现场环境也不好导致了屏蔽层过早氧化失效造成了通讯问题。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18391 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
3楼 2019-04-24 09:35:01
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
4楼 2019-04-24 11:07:20
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 操作屏和CPU是通过MPI连接的,操作屏通讯异常时,CPU上指示灯不报错。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
5楼 2019-04-24 11:26:27
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 非常实用的一个案例,黄工辛苦了。 没有错,诊断触摸屏与plc通讯其中一个条件就是看触摸屏I/O域的显示情况,如果出现“#”符号,且确认这个I/O域数据没有超范围,那么,10有8、9是通讯中断问题了,黄工,您的判断非常正确。 看了您的图示,我建议把dp插头的紧固螺栓拧紧,图示: |
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
6楼 2019-04-24 11:52:39
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 与黄工你描述的问题相似的是我今年过完年,春节上班时,就遇到公司其它工厂的一个求助,也是dp电缆没有按规范连接,使用几年后,出现的通讯闪断问题。我到现场诊断cpu信息说从站丢站,顺着dp电缆查询到几个从站均是类似于黄工您图片上的接线,我让公司同事出现认真接线后测试正常到现在。 看似一个简单的接线,稍有大意,问题的种子就埋下了,出现通讯问题仅仅只是时间问题了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
7楼 2019-04-25 09:12:55
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
8楼 2019-04-25 09:15:13
主题:回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常 真的没有想到做一个简单的DP头,还是会有不少一部分人做的不正规啊。敷衍了事随意性很强啊,估计就是当接一个普通的二三插头接线而已。 |