 smart 700 ie v3和E5DC温控器直接通讯实例

返回主题列表
作者 主题
zhlife
游士

经验值: 191
发帖数: 2
精华帖: 1
楼主    2019-07-07 17:30:38
主题:smart 700 ie v3和E5DC温控器直接通讯实例 精华帖 

    客户有个项目欧姆龙的E5DC温控器和700 IE V3直接通讯读取实际温度和输出状态 写入设定温度 。

WINCC flexible smart 设置如下

1,建立连接  通讯驱动程序为Standard MODBUS V3, 波特率为9600,无效验 8个数据位, 1个停止位,从站地址设置为 3。

2.建立变量   

3.画面组态

4.测试


测试完成






HUANGZE75
至圣

经验值: 63263
发帖数: 12670
精华帖: 121
4楼    2019-07-09 15:20:24
主题:回复:smart 700 ie v3和E5DC温控器直接通讯实例

不错,非常的简单实用,一台屏可以带多少台欧姆龙的温控仪表,我这边使用的欧姆龙仪表比较多。如果能够使用触摸屏来集中控制非常方便了,点赞。