技术论坛

 HMI画面的性能高低之分

返回主题列表
作者 主题
'Razor
至圣

经验值: 20113
发帖数: 2773
精华帖: 23
楼主    2019-09-26 23:59:24
主题:HMI画面的性能高低之分

HMI的画面设计有高低性能之分,各自明显的特点有:

一、低性能图形的特点:

    ·没有趋势。

    ·深色背景上明亮的颜色。

    ·当燃烧器开着的时候闪烁的火焰。

    ·色彩鲜艳带三维阴影渲染的工艺容器,以及三维工艺线和泵。

    ·旋转搅拌器和泵,运动传送带,溅液体和喷雾器等分散注意力的动画元件。

    ·设备内部不发生改变元件的详细描述。

    ·大量显示的数字。

    ·高度详细的设备描述。

    ·屏幕上显示的长而神秘的标签名称。

    ·试图对工艺管道及其内容进行颜色编码。

    ·测量单位(psig、gpm等)用大而明亮的文字拼出来。

    ·容器中的液位显示为容器的全部宽度。

    ·带有很小的连接和阀门的P&ID的精确表示。

    ·大量的交叉线和不一致的流动方向。

    ·处理流程从左到右,从右到左,从上到下,从下到上。只有少数几个国家使用了与书面语言实践相匹配的“从右到左”流程描述。但是,这是不一致的。

    ·用于非报警相关元素的与报警相关的颜色。

    ·有限的,随意的从屏幕到屏幕的导航。

    ·不同元素的颜色编码不一致。

    ·误用报警相关颜色。

    ·画面显示缺乏层次结构。


二、高性能图形的特点:

    ·一种一般的非示意性描述,除非在功能上必不可少的情况下,并且在第3级(工艺单元级)

    ·限制使用颜色,其中颜色被专门地和一致地使用。

    ·灰色背景,以尽量减少眩光和反射问题。

    ·采用灰色工艺线,主要线条略厚。

    ·颜色的使用非常有限,告警的颜色只用于显示警报,而不是其他任何东西。如果黄色是告警颜色,那么黄色永远不会用作文本标签、行或边框或任何其他与警报无关的元素。

    ·没有动画,但特定报警相关的图形行为除外。

    ·嵌入,适当格式化的重要参数趋势。

    ·过程状态和值的描述是在信息的上下文中进行的,而不是作为屏幕上的简单数字。

    ·重要测量的模拟表示,包括它们的正常值,异常值,报警和联锁条件。

    ·测量单元应该以低对比度字体显示,如果使用的话(操作人员通常知道测量单位)。

    ·适当的显示内容层次结构,以便在需要时逐步公开详细信息。

    ·使用2-D简单直观的刻画而不是3-D

    ·布局一般与操作者的心理模型相一致

    ·一致的流程描述和布局,以尽量减少交叉线。

    ·在上下文中嵌入信息(通过右键单击菜单或类似方法),例如警报文档和合理化、标准操作过程等等。

    ·逻辑和一致的导航方法

    ·显示访问需要最少的操作员按键操作。

    ·技术被用来最小化操作员数据输入错误的可能性,并提供验证和安全措施。例如,启动偶尔关闭操作的图形元素按钮应该包括一个步骤,以确认操作员的意图并允许取消操作。