作者 | 主题 |
---|---|
小沧海 侠圣 经验值: 3817 发帖数: 302 精华帖: 6 |
楼主 2021-05-18 09:33:47
主题:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
Wincc Unified PC V16没有S7-200 smart的驱动连接,没有OPC DA连接,支持300/400、1200/1500连接和OPC UA的连接,所以只能选择OPC UA的通用连接方式,可是S7-200 smart不支持OPC UA,考虑到SMIATIC NET V16不仅支持OPC DA也支持OPC UA,用SMIATIC NET V16测试通信成功。 测试软件版本: Wincc Unified PC V16 upd4 SMIATIC NET V16 upd4 STEP 7-MicroWIN SMART v2.5
1、在SMIATIC NET V16 的Communication Settings 里面设置启动OPC UA 2、在博图中建立pc站,建立s7通信,详细步骤参见西门子文档
SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信(TIA平台) 3、在OPC Scout v10测试如图 4、在博图中再建立pc站,添加Wincc Unified PC站,添加OPC UA驱动通信连接,服务器URL填写 opc.tcp://计算机名:55101 5、在Wincc Unified PC站变量表下添加OPC UA连接的变量,如图,添加的变量地址格式ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.0,b,对应MB0,需要更改后面的地址对应plc实际地址,如ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.10,w 对应MW10 6、通信测试成功截图
实践是检验真理的唯一标准!
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8435 发帖数: 870 精华帖: 8 |
1楼 2021-05-18 10:24:07
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
还没试过WinCC Unified呢。
个体职业者。
|
千万个为什么 至圣 经验值: 10572 发帖数: 848 精华帖: 9 |
2楼 2021-05-19 08:12:59
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 感谢楼主分享
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
yecao2006 至圣 经验值: 17887 发帖数: 1523 精华帖: 2 |
3楼 2021-05-19 08:23:03
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 非常好的分享,学习了。
我回来了!继续努力!
|
gaofei2013 侠圣 经验值: 2865 发帖数: 367 精华帖: 3 |
4楼 2021-05-19 09:16:09
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
5楼 2021-05-19 10:38:51
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5658 发帖数: 764 精华帖: 1 |
6楼 2021-05-19 10:39:38
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 谢谢分享。 |
天芯 至圣 经验值: 18638 发帖数: 2092 精华帖: 0 |
8楼 2021-05-19 14:17:00
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 跟着学习了,不错 |
木头515 侠圣 经验值: 2151 发帖数: 251 精华帖: 0 |
9楼 2021-05-21 17:06:18
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET) 感谢楼主分享,又多了一种方式啊。
低头做事,抬头做人!!
|