Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

 

      Wincc Unified PC V16没有S7-200 smart的驱动连接,没有OPC DA连接,支持300/400、1200/1500连接和OPC UA的连接,所以只能选择OPC UA的通用连接方式,可是S7-200 smart不支持OPC UA,考虑到SMIATIC NET V16不仅支持OPC DA也支持OPC UA,用SMIATIC NET V16测试通信成功。

       测试软件版本:

Wincc Unified PC V16 upd4

SMIATIC NET V16 upd4

STEP 7-MicroWIN SMART v2.5

 




1、在SMIATIC NET V16 的Communication Settings 里面设置启动OPC UA




2、在博图中建立pc站,建立s7通信,详细步骤参见西门子文档

 

SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信(TIA平台)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/OPC/TIAopc/RJ45_OPC_S7.html



3、在OPC Scout v10测试如图




4、在博图中再建立pc站,添加Wincc Unified PC站,添加OPC UA驱动通信连接,服务器URL填写 opc.tcp://计算机名:55101




5、在Wincc Unified PC站变量表下添加OPC UA连接的变量,如图,添加的变量地址格式ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.0,b,对应MB0,需要更改后面的地址对应plc实际地址,如ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.10,w 对应MW10





6、通信测试成功截图






实践是检验真理的唯一标准!
龙云浪子
奇侠

经验值: 8435
发帖数: 870
精华帖: 8
1楼    2021-05-18 10:24:07
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
还没试过WinCC Unified呢。
个体职业者。
千万个为什么
至圣

经验值: 10572
发帖数: 848
精华帖: 9
2楼    2021-05-19 08:12:59
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

感谢楼主分享

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
3楼    2021-05-19 08:23:03
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

非常好的分享,学习了。

我回来了!继续努力!
gaofei2013
侠圣

经验值: 2865
发帖数: 367
精华帖: 3
4楼    2021-05-19 09:16:09
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


现在很多触摸屏都支持H5,JS编程了,西门子也要跟上呀

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
5楼    2021-05-19 10:38:51
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


感谢分享。

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5658
发帖数: 764
精华帖: 1
6楼    2021-05-19 10:39:38
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

谢谢分享。

天芯
至圣

经验值: 18638
发帖数: 2092
精华帖: 0
8楼    2021-05-19 14:17:00
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

跟着学习了,不错

木头515
侠圣

经验值: 2151
发帖数: 251
精华帖: 0
9楼    2021-05-21 17:06:18
主题:回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

 感谢楼主分享,又多了一种方式啊。