楼主    2019-03-18 08:49:56
主题:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

S7-200SMART支持ROFINET通信后,与S7-1200的通信又多了一种,那就是PROFINET IO实时通信。由于S7-200SMART不支持IO设备功能,所以只能S7-1200做IO设备,S7-200SMART做IO控制器。另外S7-1200作为IO设备只能以GSD文件方式导入到S7-200SMART中,本身博图软件支持S7-1200做IO设备时的GSD文件导出功能。

一、S7-1200做IO设备配置步骤

(1)博图新建一个S7-1200项目,添加CPU1212CPU并配置PN网络。

(2)设置IP地址和项目名称,注意一定要选择“在设备中直接设定IP地址",如图1所示。

          图1:S7-1200IP地址设备名称设置

(3)操作模式配置为“IO设备”,注意一定要勾选“PNIO接口的参数由上位IO控制器进行分配”,还有“已分配的IO控制器”选择“未分配”。然后在传输区域配置与I0控制器的数据交换地址,全部编译后导出GSD文件,如图2所示。

                      图2:S7-1200IO设备配置

(4)将S7-1200的GSD文件导出,如图3所示:

               图3:导出S7-1200GSD文件

二、S7-200SMART做IO控制器配置步骤:

(1)导入S7-1200的GSD文件,如图4所示:

             图4:S7-200SMART导入GSDML

(2)PROFINET向导中配置IP地址、设备名称等,如图5所示:

             图5:S7-200SMART的PN配置向导

(3)最后生成,如图6所示:

          图6:生成PN配置向导

三、测试

组态完的S7-1200与S7-200SMART的IO地址映射关系:

          S7-1200             S7-200SMART

           QB1-4                 IB 256-259

            IB1-4                 QB256-259

测试如图7所示:

                        图7:测试图片

S7-1200作为PROFINET IO设备与S7-200SMART的PN IO通信就OK了,但这是用直接访问IO区的方式。目前还不知道S7-200SMART有没有类似300或1500/1200PLC那种循环数据交换周期通信指令(DPRD_DAT/DPWR_DAT)来进行读取,这样更方便。另外测试过程中也出现过问题,在论坛200SMART版区得到了网友“我不听不听”的指导帮助,在此表示感谢!






周杰伦
至圣

经验值: 13745
发帖数: 2031
精华帖: 16
1楼    2019-03-18 09:03:07
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

1200当作IO从站,只能算是一种通讯方式。

本来希望smart当从站省IO的钱。

工控毁我青春!
刚刚入门
至圣

经验值: 12687
发帖数: 2083
精华帖: 23
2楼    2019-03-18 09:08:46
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

是呀,西门子一直放不开,又怕影响S7-1200市场。正如一直不给S7-1200配专业运动控制模块一样,就是怕影响S7-1500市场。格局要放大,3C等行业生产线上螺丝机、点焊等工装其实用三菱PLC甚至松下的很多,因为他们小型伺服有市场优势,小型机运动控制功能又比较有特色。说多了,跟我们其实没什么关系。

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
3楼    2019-03-18 09:55:36
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

看着别扭呀,1200应该做主站,smart做从站。。

邮箱 yongquancun@126.com
quiet
奇侠

经验值: 7585
发帖数: 1989
精华帖: 0
4楼    2019-03-18 10:40:00
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

小马拉大车啊,呵呵。多个smart之间还得用PUT,GET的S7通信,smart也不能作为智能从站。

菲戈
至圣

经验值: 28622
发帖数: 5906
精华帖: 61
5楼    2019-03-18 10:54:36
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

感谢楼主分享,功能慢慢放呗。一下子全部放完只能换代了

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
西门子300新手
侠客

经验值: 695
发帖数: 29
精华帖: 0
6楼    2019-03-18 20:47:36
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信


为啥SMART200 无法修改输入输出长度  @刚刚入门,谢谢 我用1211 DC DC DC 跟SMART200  SR30

RENHQ
至圣

经验值: 68887
发帖数: 12218
精华帖: 59
7楼    2019-03-18 22:26:44
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

感谢分享


估计用不了很长时间,200smart的GSD文件西家就能推出吧

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
单飞的大雁
新手

经验值: 22
发帖数: 1
精华帖: 0
8楼    2019-03-19 14:52:25
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

按照你的全部弄好下载完两个plc都报错?

yxl1100
侠客

经验值: 844
发帖数: 61
精华帖: 0
9楼    2019-03-19 14:52:38
主题:回复:S7-1200作为IO设备与S7-200SMART的PN通信

200smart目前的PN功能鸡肋而已