作者 | 主题 |
---|---|
WEI~WEI 侠士 经验值: 1275 发帖数: 159 精华帖: 3 |
楼主 2019-05-28 22:42:12
主题:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286) 第一次使用TIA博图让我深深的爱上了他,比起某B从技术支持电话方面来讲要诚恳的很多,同时大量的使用Siemens的库文件让我方便的完成了这个项目啥也不说了直接上菜: 硬件1215 DC/DC/DC *1 CU250S-2 PN *1(SF4.7.9) CU240E-2PN *5 (SP4.7.6) 本次采用的PROFINET网络,报文是标准报文1.第一次用G120就写几个关键点吧,有不对的地方请大家指出,对技术的挑剔才能走的更远! 关键点如下: 1.硬件组态 采用集成项目创建1台PLC和6台Drive
2.配置硬件名称和PN地址(Drive要先创建控制单元,首次我先组态一个驱动CU240e) 如PLC1、DRIVE1等并将Driver关联到PLC并配置Driver的功率单元、报文等如图
3.创建PLC程序控制变频器如下图并编译和下载程序,下载后有报警不用管,那是因为硬件网络没组态完成 4在线组态变频器:要在在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击在线诊断(按红色字体的1-2-3-4-5执行)然后关店重启变频器即可 5上电重启后PLC红灯和变频器网络灯消失,PLC路灯常亮,继续重复上述的:在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击调试选择1—2进入调试向导页面然后按要求一步一步做下去,不可撤销,最后保存参数即可 6 进入参数选项如下图按步骤来,然后保存 7这个时候就可以进入调试页面了如下图 在线诊断----选择你的网卡—扫描驱动-----找到驱动后打开驱动----点击控制面板选择1—2进入控制面板页面然后按1-2-3-4-5做下去,即可进入点击测量和调试,调试方向和速度查看电机电流,正常后退出控制面板 8 这个时候就可以用程序控制电机了,通过调试FB285FB286正常运行后,为了后续设计方便把这两个功能整合到同一个功能块里调试到此完成
本次测试完全按照SIEMENS官方教程完成的调试的,连接如下: https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/1543.html 最后上几张项目的程序截屏供大家查看 1,项目集成视图 2,程序结构 3,变频器故障显示 4,Siemens官方的RAMP
5,自制的G120的数据类型
赠人玫瑰,手留余香!
|
WEI~WEI 侠士 经验值: 1275 发帖数: 159 精华帖: 3 |
1楼 2019-05-28 23:27:56
主题:回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
赠人玫瑰,手留余香!
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12686 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
2楼 2019-05-29 07:57:56
主题:回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286) 楼主辛苦了,给你点赞,西门子产品会越用越喜欢的。 |
www123456 至圣 经验值: 12226 发帖数: 2431 精华帖: 86 |
3楼 2019-05-29 08:25:21
主题:回复:S71215和六台G120PN控制(基于FB285、FB286)
不错,比自己发047E,047F,方便多了。
|