       客户现场 通讯配置为:主PLC为CPU1211C,与现场4个SMART200 CPU以太网通讯;上位机为WINCC7.3,总点数在1300左右。

       工程后期升级,需要接入第三方控制系统。第三方控制系统PLC为1200PLC,通过以太网 S7通讯接入本系统。系统升级后,WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢,有时候长达5秒多,运行时间长了可能会死机。

        期间把WINCC只设置画面运行系统启动,貌似画面切换快很多,怀疑软件安装问题;更换网线,怀疑干扰问题;将画面周期1秒改为2S;卡顿问题一直没有解决,客户一度怀疑电脑配置太低(I3/8G),要更换电脑。

       

        后来灵光一闪,想着是不是CPU硬件组态通讯背景时间,要不要修改下?默认20%,看下PLC周期时间20MS,可以更改为50%,周期时间变为35MS左右,可以接受。再连接WINCC,画面切换后数据基本立即刷新,问题解决。

       

        以前一直单PLC或者双PLC通讯,默认背景通讯时间足够。但是当四五个PLC进行通讯,再加WINCC和 博图通讯连接,1200PLC还是很吃力的。在周期时间可以接受的前提下,多PLC通讯情况下,还是要适当增加下PLC背景通讯时间;即使单PLC控制时,如果周期时间很小情况下,也可以适当分配CPU性能用于通讯,提高系统稳定性,减少CPU性能浪费。

生命不息,奋斗不止!
你以为你是谁
至圣

经验值: 24834
发帖数: 4532
精华帖: 10
1楼    2019-10-26 09:55:12
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

这是解决WINCC卡顿的一个方法,但是程序量大了,CPU就受不了吧?

别人在休息的时候,我往前走。
'Razor
至圣

经验值: 20027
发帖数: 2761
精华帖: 22
2楼    2019-10-26 10:37:36
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

再次说明西门子的产品注重细节,同时也体现了影响系统性能的瓶颈问题,往往就在于某个细节当中。给楼主的“灵光一闪”点个赞。

Less is more……
和光同尘
奇侠

经验值: 6694
发帖数: 1090
精华帖: 1
3楼    2019-10-26 11:56:41
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

将其余PLC的数据集中在一台主PLC中,WINCC只与一台PLC发生通讯

sangshunyang
侠圣

经验值: 4091
发帖数: 565
精华帖: 4
4楼    2019-10-26 19:42:42
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

系统前期没规划好后期改动牵一发就动全身,工作量大。仅监视这是个好的方案,涉及到控制就不是很好的方案了。

千万个为什么
至圣

经验值: 10571
发帖数: 848
精华帖: 9
5楼    2019-10-27 08:47:27
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

 感谢楼主分享

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
yecao2006
至圣

经验值: 17879
发帖数: 1522
精华帖: 2
6楼    2019-10-27 10:12:04
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

多PLC通讯卡顿,很少遇到,谢谢分享。

我回来了!继续努力!
木头515
侠圣

经验值: 2151
发帖数: 251
精华帖: 0
7楼    2019-10-28 07:56:56
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

学习了,这个细节没太注意,CPU的分配给通讯方面的性能还是要多分配。1300点用1211是不是有点太省了。

低头做事,抬头做人!!
周杰伦
至圣

经验值: 13737
发帖数: 2031
精华帖: 16
8楼    2019-10-28 08:28:46
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

通讯多的情况,都是更改通讯负载的。


工控毁我青春!
迷失中原
侠圣

经验值: 2475
发帖数: 385
精华帖: 5
9楼    2019-10-28 10:04:01
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

PLC控制柜IO点数只有500左右,WINCC建立连接变量在1300左右!

生命不息,奋斗不止!
迷失中原
侠圣

经验值: 2475
发帖数: 385
精华帖: 5
10楼    2019-10-28 10:06:19
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

当时一直WINCC卡顿,所有解决问题的重心一直围绕WINCC!毕竟WINCC卡顿问题是普遍现场,而且原因是多方面的!

生命不息,奋斗不止!
ZD_JY
至圣

经验值: 12929
发帖数: 1075
精华帖: 8
11楼    2019-10-28 17:37:51
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

那西门子PLC和第三方的组态软件,譬如组态王,是不是也会出现这个问题,?谢谢

做最好的自己!活出自我!
天使之翼lj1027
游侠

经验值: 310
发帖数: 34
精华帖: 0
12楼    2019-10-31 11:47:54
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

楼主能发一份你这个完整的程序给看看嘛,学习一下,谢谢!921570759@qq.com

自动化的道路越走越远
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
13楼    2019-11-01 12:52:27
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

现实问题,赞一个。

邮箱 yongquancun@126.com
manwei
游侠

经验值: 301
发帖数: 19
精华帖: 0
14楼    2019-11-02 22:25:52
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

多谢楼主,又学了一招

yzs
侠圣

经验值: 3409
发帖数: 435
精华帖: 6
15楼    2019-11-05 11:03:17
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢:典型的WINCC问题啊。才四五个PLC就卡了,除了你说的问题外,更重要的是你的WINCC的使用问题!自己检查一下WINCC是否使用了很多动态对话框?动态对话框的使用在多PLC及多OPC通讯的时候是会造成通讯卡顿的一个重要因素。

我一个项目PN从站总数超130个,第三方200smart子站30个左右,第三方其他品牌PLC若干,用于配电系统的485转TCP总线80条,系统内的IP地址将近400个,需要划分2个地址段。总点数超1W使用起来都没什么卡的。。

重要的是在前期的网络架构的安排以及对WINCC的使用优化。

重点说一次:动态对话框能不用就不用,尽量使用变量直接通讯,更新周期500MS,这样可以有效解决WINCC卡慢问题。

萌新一号
游侠

经验值: 389
发帖数: 55
精华帖: 0
16楼    2019-11-05 15:40:45
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

 学到了学到了,感谢分享

萌新二号
游侠

经验值: 325
发帖数: 51
精华帖: 0
17楼    2019-11-05 15:47:49
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

感谢总结,点赞

hatian7628
奇侠

经验值: 9250
发帖数: 723
精华帖: 3
18楼    2019-11-08 11:25:24
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

请教一下楼主,通讯背景时间在哪修改?

ATI v17
东方红一红
至圣

经验值: 16129
发帖数: 6594
精华帖: 50
19楼    2019-11-08 11:52:55
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

西门子的门槛就是知其道,才能用其妙。所以入门后掌握的不仅是一种产品的使用,而是一门技术。

知其道,用其妙!
迷失中原
侠圣

经验值: 2475
发帖数: 385
精华帖: 5
20楼    2019-11-09 17:51:17
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

对于1000个点左右的WINNC系统来说,只要脚本写的没问题,不存在连接未知变量,WINCC应该不至于卡顿的!事实上更改背景时间后,刷新是很快的!问题就在PLC上!

生命不息,奋斗不止!
工控侠隐
侠士

经验值: 1676
发帖数: 377
精华帖: 2
21楼    2020-01-29 13:44:20
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

 多谢楼主,又学了一招

我爱工控!尤爱西门子!
键盘
游民

经验值: 77
发帖数: 12
精华帖: 0
22楼    2020-02-15 18:04:56
主题:回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题

这招学了很多个小招,谢谢分享!