主题:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 我用S7-1200和V20变频器 变频器的正转、反转、低速正转、低速反转都用端子输入方式控制。如下图: 端子DI1是启动和停止, DI2是50Hz, DI3是-25Hz, DI4是-25Hz。 用MB200字节的8个位按到DI1-DI4,就是M200.0接DI1, M200.1接DI2, M200.2接DI3, M200.3接DI4。 向MB200寄存器发送阿拉伯数字,则其8个位的0和1会变化。发送合理的数字,就可以让DI1-DI4的通断到达我们想要的组合。如下表: 向MB200发送数字3时,是M200.0, M200.1置位为1,相应的继电器KA1,KA2吸合,于是变频器的DI1和DI2得电,变频器是以50Hz的速度正转。 向MB200发送数字13时,是M200.0, M200.2,M200.3置位为1,相应的继电器KA1, KA3和KA4吸合,于是变频器的DI1, DI3和DI4得电,变频器以-50Hz的速度反转。 还有低速正转、低速反转,道理相同,此处不述。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18392 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
1楼 2021-02-03 12:37:35
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 一看就是EPLAN出图 |
龙云浪子 奇侠 经验值: 8503 发帖数: 884 精华帖: 8 |
2楼 2021-02-03 13:00:59
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转
有参考价值的一种思路。
个体职业者。
|
孓尐攵 侠圣 经验值: 3875 发帖数: 461 精华帖: 2 |
3楼 2021-02-03 14:56:11
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 这想法好! 感谢楼主分享!
道远且长,虽远必达;
心之所向,行必能至。
|
Zane 至圣 经验值: 76091 发帖数: 19115 精华帖: 378 |
4楼 2021-02-04 22:57:59
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 想法很好, 算法不好! 输出状态的变化,应该相邻两个状态之间只有一个数据位的变化
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71992 发帖数: 8037 精华帖: 145 |
5楼 2021-02-04 23:10:09
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 这个方式我在300系统控制第三方变频器做位置控制时应用过,其中具体位置由FM350-2计数器读取脉冲数计算。 只是这样的方式(小型继电器)中间转换后,容易丢失信号,小型继电器是第三方的欧姆龙 4P。 |
昔日如诗 侠圣 经验值: 3596 发帖数: 742 精华帖: 3 |
6楼 2021-02-05 08:54:49
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 丢失信号?能详细点讲一讲吗? |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5684 发帖数: 767 精华帖: 1 |
7楼 2021-02-05 08:56:33
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 |
DeepChen 侠士 经验值: 1278 发帖数: 192 精华帖: 0 |
8楼 2021-02-05 09:31:42
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 挺好的 之前也用byte位控制输出 挺好用的
DeepCCC
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71992 发帖数: 8037 精华帖: 145 |
9楼 2021-02-05 09:37:12
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 是这样的。 这些信号均工作于24V电压下的信号,由于中间过程(中继及干线)互相转换、切换,容易使这些信号存在压降,而丢失信号。原本是国产中继,后来换为欧姆龙的稍微有所改善一些,并采用多触点并联方式处理,是硬件原因引起的。 |
艾马尔 侠圣 经验值: 4388 发帖数: 669 精华帖: 0 |
12楼 2021-02-09 03:55:15
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 不错的方案,思路值得学习? |
72776 侠圣 经验值: 3745 发帖数: 63 精华帖: 0 |
17楼 2021-02-12 09:30:33
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 多段速控制,不能随意调速度
物必自腐,而后虫生
|
flylovemore 侠圣 经验值: 2177 发帖数: 467 精华帖: 0 |
18楼 2021-02-12 19:06:36
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转 不如加个模拟量模块,或走USS通讯来的更符合生产…………