技术论坛

 V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

返回主题列表
作者 主题
昔日如诗
侠圣

经验值: 3596
发帖数: 742
精华帖: 3
楼主    2021-02-03 11:21:40
主题:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

我用S7-1200和V20变频器

变频器的正转、反转、低速正转、低速反转都用端子输入方式控制。如下图:


端子DI1是启动和停止,

DI2是50Hz,

DI3是-25Hz,

DI4是-25Hz。

用MB200字节的8个位按到DI1-DI4,就是M200.0接DI1, M200.1接DI2, M200.2接DI3, M200.3接DI4。

向MB200寄存器发送阿拉伯数字,则其8个位的0和1会变化。发送合理的数字,就可以让DI1-DI4的通断到达我们想要的组合。如下表:

向MB200发送数字3时,是M200.0, M200.1置位为1,相应的继电器KA1,KA2吸合,于是变频器的DI1和DI2得电,变频器是以50Hz的速度正转。

向MB200发送数字13时,是M200.0, M200.2,M200.3置位为1,相应的继电器KA1, KA3和KA4吸合,于是变频器的DI1, DI3和DI4得电,变频器以-50Hz的速度反转。

还有低速正转、低速反转,道理相同,此处不述。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18392
发帖数: 2409
精华帖: 1
1楼    2021-02-03 12:37:35
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

一看就是EPLAN出图

龙云浪子
奇侠

经验值: 8503
发帖数: 884
精华帖: 8
2楼    2021-02-03 13:00:59
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转
有参考价值的一种思路。
个体职业者。
孓尐攵
侠圣

经验值: 3875
发帖数: 461
精华帖: 2
3楼    2021-02-03 14:56:11
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

这想法好!

感谢楼主分享!

道远且长,虽远必达; 心之所向,行必能至。
Zane
至圣

经验值: 76091
发帖数: 19115
精华帖: 378
4楼    2021-02-04 22:57:59
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

想法很好, 算法不好!


输出状态的变化,应该相邻两个状态之间只有一个数据位的变化

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
5楼    2021-02-04 23:10:09
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

这个方式我在300系统控制第三方变频器做位置控制时应用过,其中具体位置由FM350-2计数器读取脉冲数计算。

只是这样的方式(小型继电器)中间转换后,容易丢失信号,小型继电器是第三方的欧姆龙 4P。


昔日如诗
侠圣

经验值: 3596
发帖数: 742
精华帖: 3
6楼    2021-02-05 08:54:49
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

丢失信号?能详细点讲一讲吗?

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5684
发帖数: 767
精华帖: 1
7楼    2021-02-05 08:56:33
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转


谢谢分享。

DeepChen
侠士

经验值: 1278
发帖数: 192
精华帖: 0
8楼    2021-02-05 09:31:42
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

挺好的    之前也用byte位控制输出   挺好用的

DeepCCC
WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
9楼    2021-02-05 09:37:12
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

是这样的。

  这些信号均工作于24V电压下的信号,由于中间过程(中继及干线)互相转换、切换,容易使这些信号存在压降,而丢失信号。原本是国产中继,后来换为欧姆龙的稍微有所改善一些,并采用多触点并联方式处理,是硬件原因引起的。

艾马尔
侠圣

经验值: 4388
发帖数: 669
精华帖: 0
12楼    2021-02-09 03:55:15
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

不错的方案,思路值得学习?

72776
侠圣

经验值: 3745
发帖数: 63
精华帖: 0
17楼    2021-02-12 09:30:33
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

多段速控制,不能随意调速度

物必自腐,而后虫生
flylovemore
侠圣

经验值: 2177
发帖数: 467
精华帖: 0
18楼    2021-02-12 19:06:36
主题:回复:V20:PLC发送阿拉伯数字让变频器正转、反转、低速正转、低速反转

不如加个模拟量模块,或走USS通讯来的更符合生产…………

以不变应万变