技术论坛

 上电首次上升沿问题 测试S7-1200、S7-200SMART、三菱FX3U、英威腾IVC3

返回主题列表
作者 主题
qyp0923
游侠

经验值: 378
发帖数: 13
精华帖: 0
楼主    2021-02-06 08:45:30
主题:上电首次上升沿问题 测试S7-1200、S7-200SMART、三菱FX3U、英威腾IVC3

1.西门子S7-200SMART测试结果:

第一个扫描周期,上升沿指令无动作。可以理解为一个扫描周期,无法比较。而第一扫描周期下降沿指令有动作输出,可以理解为第一个扫描周期和第二个扫描周期比较的结果。


2.英威腾IVC3测试结果:

和西门子S7-200SMART测试结果一样。


3.三菱FX3U测试结果:

第一个扫描周期上升沿指令有动作输出。这点和西门子不同。


4.西门子S7-1200测试结果:

Startup启动程序上升沿指令有效。Main主程序无效。