作者 | 主题 |
---|---|
bobsanling 侠圣 经验值: 4130 发帖数: 112 精华帖: 1 |
楼主 2019-11-03 22:06:38
主题:断路器接触不良引起的设备故障 前几天上班被告知设备无法运行,一到设备旁,触摸屏无显示,打开电柜电源运行的绿灯,PLC机架所以的等一闪一灭,首先想到的是开关电源可能有问题了,拆下开关电源(该设备加工中可能有小块金属,没做好密封的电柜可能有异物进入),拆开开关电源外壳,里面有点金属异物,清理异物,接线试开关电源,电源正常,以为这样就维修完成了 装上设备后,现象还是依旧,拆下开关电源的输出端,开关电源还是闪烁,想着是前端出问题了,一步一步检查到了进线断路器,如下图,长时间的接触不良导致接线端子烧坏损坏
bob
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8435 发帖数: 870 精华帖: 8 |
1楼 2019-11-03 22:12:52
主题:回复:断路器接触不良引起的设备故障 这个既是装配质量问题,也是平时缺少有效的巡检维护所致。
个体职业者。
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
2楼 2019-11-04 08:41:48
主题:回复:断路器接触不良引起的设备故障 直到设备无法运行了才想起来检查,日常性的保养肯定是没做到位,这或许是一些企业的通病,平时不重视设备保养维护工作
不患无位,患所以立
|