      两天前看到论坛网友帖子,V2.4版本发布了,主要是支持PN和Modbus_TCP通信,这个扩展性一下子提升了biger!

      但有些网友说“不支持PN-IO”,我试了一下V90PN驱动(链接下载需要另外一个用户名登录)和ET200SP的PN GSD驱动(稍后附在帖子底部),组态都没有问题(由于没有实际联机测试,尚未知道可靠性)。不知道是不是我的理解和大家不同,看到这个问题我颇感诧异,现在把我的组态步骤详述如下:

 首先是下载需要的GSD文件,这里用ET200SP 和V90 pn

et200sp_im155-6.zip

GSDML_file_v2.32_sinamcis_v90pn_20180321.zip

先解压文件,记住存储路径。在菜单栏,文件—GSDML管理:


记住GSD文件的解压路径,可以添加或者删除GSD文件(这个GSD文件管理器最多可以存储20个GSD文件)。接着在菜单栏,工具—Profinet,打开对话框后,启动PN:

下一步:

添加PN—IO,设置设备名称和IP地址

设置IP地址时要注意PN-IO的地址必须和控制器在同一网段

接下来是配置PI—IO的模块:

看到这些PN-IO的映射地址了吗?这个扩展再不用担心200smart在小项目上IO寻址不够了,这个看看帮助文档

这够用了吧?

在2.3版本上你试试输入 I386.0?报错!但2.4版本可以到 I1151.7!


大道至简,知易行难
zunzhi
侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
1楼    2019-03-07 12:42:23
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

谢谢楼主分享!

努力工作,好好学习!
lubin52822016
侠士

经验值: 1351
发帖数: 60
精华帖: 0
2楼    2019-03-07 12:49:21
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

 楼主等你的测试结果

这家伙很懒,什么都没留下。
pesic
侠士

经验值: 1919
发帖数: 80
精华帖: 0
3楼    2019-03-07 13:15:47
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

主要问题是200SMART本身不能作PN-IO,没有200SMART的GSD。

菲戈
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
4楼    2019-03-07 13:16:47
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

还是要测试啊,这个功能很多人很关注

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
菲戈
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
5楼    2019-03-07 13:27:47
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

只是没放出来吧,既然已经支持PN了。能做主当然也能做从

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
看雪001
至圣

经验值: 19336
发帖数: 2076
精华帖: 72
6楼    2019-03-07 13:34:22
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

明白你的意思了,是想把200smart作为智能设备

智能设备的公用地址是I、Q区,实时性会好一点,但数据量太小了。我一般用SFB14、15通信,读写DB块,可以是各种数据类型(字符、实数、配方结构),100ms交换一次数据。

大道至简,知易行难
--意孤行
奇侠

经验值: 5098
发帖数: 520
精华帖: 7
7楼    2019-03-07 13:36:33
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

smart 作为  PN-IO,smart plc 又要火一把

认真做事,低调做人
刚刚入门
至圣

经验值: 12687
发帖数: 2083
精华帖: 23
8楼    2019-03-07 13:40:41
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

对的,200SMART肯定自身不支持作为IO智能设备的(1200会哭的),当然1200忸忸怩怩到了V4.0固件后还是忍不住支持了,200SMART估计也是这个套路。但作为IO控制器支持分布式IO那是迟早的事,只是现阶段主推200SMART+V90PN的解决方案。当与V90组合迅速站稳并扩大市场后,其他的都是水到渠成了。

yyzx
奇侠

经验值: 6042
发帖数: 939
精华帖: 4
9楼    2019-03-07 13:44:14
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

坐等真机实测,这样的话SMART 200必火

不患无位,患所以立
菲戈
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
10楼    2019-03-07 13:45:15
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

感觉200samrt要缺货的节奏

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
Wsey
游士

经验值: 194
发帖数: 11
精华帖: 0
11楼    2019-03-07 13:46:53
主题:回复:step7 Micor?Win Smart V2.4组态PN—IO详细步骤

S7-200 SMART 可以和G120,V90组态,进行profinet通信,我已经试验过了,前提必须把S7-200 SMART CPU 固件升级到V2.4的版本