主题:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 最近西门子发布STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4,主要增加了PROFINET通信功能,正好仓库有200SMART SR30 PLC和一个ET200分布式IO。 那好,那就体验一下S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯功能吧! 首先安装S7-200 SMAR V2.4的软件吧,本文就不多介绍了! 因为PLC是18年买的,需要进行升级固件,打开软件通过软件升级CPU固件,如下图: 升级完成后如下图,升级时间与通讯接口等有关系,我这里用的网线,半分钟就完了。 固件升级后就添加GSD文件了,如下: 设置好通讯,进行系统块设置。如下图 开启PROFINET 控制器功能,如下图: 添加IO设备,如下图: 设置设备设备名与IP地址,如下图: 添加模块,如下图: 配置子模块,如下图: 生成IO设备,如下图: 查找PROFINET IO设备,连接好网线,通讯设置好后,如下图: 下载配置信息, 下载后的PLC信息查看 下载后的PLC信息查看 下载后的PLC信息查看 PLC 与ET200 实际工作状态: 附:最新编程软件、最新固件、ET200S GSD文件及程序 STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.4 编程软件 S7-200 SMART SR & ST CPU 固件 V2.4 版本下载 附件:程序 结论:200 SMART加量不加价,增加了竞争力,肯定要火的节奏啊。 本文仅是验证PN通讯功能,由于本人水平有限,不足之处请各位批评指教!!!
不患无位,患所以立
|
xmuk 奇侠 经验值: 8530 发帖数: 203 精华帖: 0 |
1楼 2019-03-27 11:30:24
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测
学无止境
|
20181215628854 游侠 经验值: 379 发帖数: 26 精华帖: 0 |
2楼 2019-03-27 13:41:22
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 谢谢分享!!
好好学习,天天向上
|
quiet 奇侠 经验值: 7577 发帖数: 1988 精华帖: 0 |
3楼 2019-03-27 14:32:59
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 干货,不是有人说不能带 ET200SP 吗,实践出真知。 感谢楼主。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
4楼 2019-03-27 14:53:34
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 SMART 支持PN通讯确实是一大利好,极大增强了后期的拓展性
不患无位,患所以立
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
5楼 2019-03-27 14:56:36
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 PN通讯支持八个PROFINET IO 设备,期待有人反馈现场应用情况
不患无位,患所以立
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
6楼 2019-03-28 09:15:27
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 在“查找PROFINET 设备”对话框中不能对PROFINET 设备进行IP分配,PROFINET 设备IP地址只能在PROFINET向导中设置,这种方式个人感觉不很友好
不患无位,患所以立
|
龙云浪子 奇侠 经验值: 8434 发帖数: 870 精华帖: 8 |
7楼 2019-03-28 10:05:59
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测
Smart目前只能做PN控制器带动像ET200系列、1200系列这样的IO设备,总体来说是食之无味,弃之可惜的鸡肋功能。毕竟随便一套IO设备价格都比40点甚至60点的Smart PLC本身还要贵,没有经济实用性方面的优势。
如果将来Smart推出GSD文件,可以作为IO设备使用了,那才是真真正正的实用价值。
个体职业者。
|
菲戈 至圣 经验值: 28599 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
8楼 2019-03-28 10:14:08
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 samrt+ET200S无压力?
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
9楼 2019-03-28 10:25:37
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 是啊,Smart就是主打便宜,性价比高,而且还是siemens的logo,但SMART终究要和1200形成梯队分别开括不同的细分市场
不患无位,患所以立
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
10楼 2019-03-28 10:29:45
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 我想压力肯定会是有的,毕竟网络通讯不是SMART的优势,期待后续有人进行现场应用的反馈
不患无位,患所以立
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18166 发帖数: 2649 精华帖: 14 |
11楼 2019-03-28 11:20:42
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 期待后续smart支持IO设备的功能,才会极大地增加其市场竞争力
sometimes you have to be your own hero!
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12686 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
12楼 2019-03-28 13:37:04
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 谢谢楼主分享,楼主手上有ET200SP吗,我前段时间测试没成功,ET200S没问题的话,ET200SP也应该没问题。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
13楼 2019-03-28 15:02:37
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 我没有ET200SP,你GSD文件正确吧,按理说ET200SP也是可以的
不患无位,患所以立
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12686 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
14楼 2019-03-28 19:37:27
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 回楼主,我用的这个GSDML-V2.34-Siemens-ET200SP-20190130.xml,光配置接口模块没问题,但加上IO模块就报错了。用博途也配置了第一个电位组的供电问题,还是不行。 |
刚刚入门 至圣 经验值: 12686 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
15楼 2019-03-29 07:50:52
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 为何官方的S7-200SMART有关PROFINET IO应用的FAQ还没有呢?很奇怪。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
16楼 2019-03-29 08:21:49
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 我起初也是后面两个电子模块报错,尝试重新插拔下,或许没有插接好,不知道你PLC信息报的什么错!
不患无位,患所以立
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
17楼 2019-03-29 08:23:05
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 估计很快就会有,这是一个过程
不患无位,患所以立
|
从头越DK 侠客 经验值: 858 发帖数: 130 精华帖: 1 |
18楼 2019-03-29 09:22:07
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 可能您说的就是西门子后续产品规划,毕竟200 Smart是小型PLC,带多个IO从站的稳定性还是有疑问的,如果它本身作为一个IO从站,能与现有1200和1500通过PN方便通讯,将会有很大优势。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
|
刚刚入门 至圣 经验值: 12686 发帖数: 2083 精华帖: 23 |
19楼 2019-03-29 12:37:21
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 |
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
20楼 2019-03-29 12:50:53
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 报警窗口提示模块参数设置错误或不匹配之类的啊,模块怎么设置的呢,参考系统手册重新做一遍试试
不患无位,患所以立
|
威师爷 至圣 经验值: 37384 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
25楼 2019-03-31 22:26:05
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 PN还得加大力度开放,应该让更多生产厂家的伺服器变频器使用更加低的成本进入PN的队列。。。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
26楼 2019-03-31 22:32:17
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 目前 200SMART 只能做PROFINET 控制器啊!
不患无位,患所以立
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
27楼 2019-03-31 22:36:34
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 是啊,期待一网通天下的工控世界,另外产品性价比尽可能的高!好像有点奢望啊
不患无位,患所以立
|
CD_Looper 侠客 经验值: 663 发帖数: 49 精华帖: 0 |
33楼 2019-04-11 08:28:37
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 学习了,我也是刚出2.4 的时候听说好像SMART升级PN只是用来控制V90的,还一直以为不能带IO,感谢楼主的经验分享。
继续学习~~~~
|
yyzx 奇侠 经验值: 6041 发帖数: 939 精华帖: 4 |
34楼 2019-04-11 08:38:15
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 嗯嗯,这只是说明SMART与IO设备能够通讯成功,但是估计很少人选用这种方式,SMART就是主打性价比的,选用ET200估计老板就不高兴了
不患无位,患所以立
|
疯狂的蚕豆 游侠 经验值: 444 发帖数: 31 精华帖: 0 |
36楼 2019-04-13 16:19:49
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测
拒绝浮躁,拒绝自以为
|
菲戈 至圣 经验值: 28599 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
40楼 2019-04-19 12:06:29
主题:回复:S7-200 SMAR V2.4 PRIFINET 通讯初体验之真机实测 可以带国产I/O呀