作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20180628788941 游侠 经验值: 570 发帖数: 80 精华帖: 0 |
楼主 2019-07-06 09:52:17
主题:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 控制系统由4个smart200 CPU组成,(分别是SR30+6个ER32;SR40+6个ER32;SR30+6个ER32;SR20+6个AE08;)这4个cpu分别控制相应的泵阀或者接收变送器信号,,该怎么布局编程好,是分别在各自的cpu里编写控制逻辑程序还是单单选择其中一个cpu编写控制逻辑程序好?
三扽三
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71961 发帖数: 8033 精华帖: 145 |
1楼 2019-07-06 09:57:02
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 建议,其中一个为主站,其它为从站,这个实际上对于控制程序没有太多的关系(随主随从层面上理解)。 单独给各自的plc编辑自己区域中的控制程序,主站与从站的区别仅仅只是通讯层面。 |
20160812FDNH4X 游民 经验值: 69 发帖数: 3 精华帖: 0 |
2楼 2019-07-06 10:09:18
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程
根据工艺要求,能独立按工艺分开的,可以分开,在今后的维护中会方便
|
芳季 至圣 经验值: 67464 发帖数: 14768 精华帖: 100 |
3楼 2019-07-06 11:18:02
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 高速程序在本地运行。工艺程序方便的话写入一个。因为通讯也很快,对于逻辑控制不是问题。过程控制,就是要区分高速程序和低速程序了。运动控制,分实时和非实时;同步和同时的区别。 |
XCM小明 侠士 经验值: 1254 发帖数: 86 精华帖: 0 |
4楼 2019-09-03 08:08:54
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 各玩各的,数据通信就行了
一直被模仿,从未被超越
|
YUKJ 至圣 经验值: 17177 发帖数: 2944 精华帖: 6 |
5楼 2019-09-03 09:06:04
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 每个泵阀都有自己独立的控制系统,完成本泵阀的控制,信号收集和处理。即使没有上位机(这里可以由主站兼任)的情况下均可以单独独立完成整个控制过程。 可以设立上位机,也可以由某个CPU作为主站兼任上位机功能。这个主站除了完成本泵阀的控制,本泵阀信号收集和处理之外,还兼任其他从站的信号、数据的收集和处理,同时对各个从站下达控制指令----实现"远方控制"。 |
wei3302 游民 经验值: 88 发帖数: 6 精华帖: 0 |
6楼 2019-09-06 21:14:11
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 自己独立控制,别的plc需要数据的自己来要就行。 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
7楼 2019-09-07 11:57:04
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 感谢大家无私的分享,能够跟着大家学到不少的知识。 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
8楼 2019-09-11 08:17:42
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 很好,谢谢分享。 |
KAPOK 至圣 经验值: 10189 发帖数: 2114 精华帖: 3 |
9楼 2019-09-16 14:18:26
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 如果彼此之间在工艺上没有联系,各行其道好了!
Kapok
|
chenieee 游侠 经验值: 554 发帖数: 39 精华帖: 0 |
10楼 2019-09-17 08:01:13
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 老板,没有HMI设备吗?要重点考虑操作的便捷性。 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15530 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
11楼 2019-09-17 09:37:45
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程
海纳百川,厚德务实!
|
你以为你是谁 至圣 经验值: 24881 发帖数: 4534 精华帖: 10 |
12楼 2019-09-17 09:42:28
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 没有联锁逻辑,分开控制最好。有联锁逻辑,彼此之间走通讯。
别人在休息的时候,我往前走。
|
依然爱你生活 游侠 经验值: 359 发帖数: 19 精华帖: 0 |
13楼 2019-09-21 11:11:43
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 各自控制各自的,数据走通讯就好了
工子没有出头路,出头就是在土里
|
不枉此生 侠圣 经验值: 4509 发帖数: 522 精华帖: 0 |
14楼 2019-09-27 08:51:05
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 独立编程+通讯,主站做数据汇总处理!
孜孜不倦,向高峰挺进!
|
贤贤易色 奇侠 经验值: 8092 发帖数: 1308 精华帖: 6 |
15楼 2019-09-28 11:50:46
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 没有关联的话 独自控制就行了,有关联的话我个人觉得硬接线要好一点,(点不多的情况下)。走通讯后期要是通讯不上,以及处理干扰是比较麻烦的,,,
养活一团春意思,撑起两根穷骨头
|
manwei 游侠 经验值: 302 发帖数: 19 精华帖: 0 |
17楼 2019-10-23 17:44:45
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 如果工艺段分开的话,可以独立一个PLC控制各个工段 |
xfj7818 游士 经验值: 176 发帖数: 34 精华帖: 0 |
18楼 2019-10-25 18:15:13
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 学习了 ,各自独立编程,走通讯。 |
wozuile01 侠士 经验值: 1096 发帖数: 123 精华帖: 0 |
19楼 2019-11-07 12:32:16
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程 各个PLC对应相应的工艺独立编程,需要连锁或者数据采集走通讯就可以了。 |