技术论坛

 控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

返回主题列表
作者 主题
手机用户20180628788941
游侠

经验值: 570
发帖数: 80
精华帖: 0
楼主    2019-07-06 09:52:17
主题:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

 控制系统由4个smart200 CPU组成,(分别是SR30+6个ER32;SR40+6个ER32;SR30+6个ER32;SR20+6个AE08;)这4个cpu分别控制相应的泵阀或者接收变送器信号,,该怎么布局编程好,是分别在各自的cpu里编写控制逻辑程序还是单单选择其中一个cpu编写控制逻辑程序好?

三扽三
WWCWWC
至圣

经验值: 71961
发帖数: 8033
精华帖: 145
1楼    2019-07-06 09:57:02
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

建议,其中一个为主站,其它为从站,这个实际上对于控制程序没有太多的关系(随主随从层面上理解)。

单独给各自的plc编辑自己区域中的控制程序,主站与从站的区别仅仅只是通讯层面。


20160812FDNH4X
游民

经验值: 69
发帖数: 3
精华帖: 0
2楼    2019-07-06 10:09:18
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程
根据工艺要求,能独立按工艺分开的,可以分开,在今后的维护中会方便
芳季
至圣

经验值: 67464
发帖数: 14768
精华帖: 100
3楼    2019-07-06 11:18:02
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

高速程序在本地运行。工艺程序方便的话写入一个。因为通讯也很快,对于逻辑控制不是问题。过程控制,就是要区分高速程序和低速程序了。运动控制,分实时和非实时;同步和同时的区别。

XCM小明
侠士

经验值: 1254
发帖数: 86
精华帖: 0
4楼    2019-09-03 08:08:54
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

各玩各的,数据通信就行了

一直被模仿,从未被超越
YUKJ
至圣

经验值: 17177
发帖数: 2944
精华帖: 6
5楼    2019-09-03 09:06:04
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程


 每个泵阀都有自己独立的控制系统,完成本泵阀的控制,信号收集和处理。即使没有上位机(这里可以由主站兼任)的情况下均可以单独独立完成整个控制过程。

可以设立上位机,也可以由某个CPU作为主站兼任上位机功能。这个主站除了完成本泵阀的控制,本泵阀信号收集和处理之外,还兼任其他从站的信号、数据的收集和处理,同时对各个从站下达控制指令----实现"远方控制"。

wei3302
游民

经验值: 88
发帖数: 6
精华帖: 0
6楼    2019-09-06 21:14:11
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

 自己独立控制,别的plc需要数据的自己来要就行。

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10573
发帖数: 1794
精华帖: 0
7楼    2019-09-07 11:57:04
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

感谢大家无私的分享,能够跟着大家学到不少的知识。

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10573
发帖数: 1794
精华帖: 0
8楼    2019-09-11 08:17:42
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

很好,谢谢分享。

KAPOK
至圣

经验值: 10189
发帖数: 2114
精华帖: 3
9楼    2019-09-16 14:18:26
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

如果彼此之间在工艺上没有联系,各行其道好了!

Kapok
chenieee
游侠

经验值: 554
发帖数: 39
精华帖: 0
10楼    2019-09-17 08:01:13
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

老板,没有HMI设备吗?要重点考虑操作的便捷性。

Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
11楼    2019-09-17 09:37:45
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

感谢分享!学习了!

海纳百川,厚德务实!
你以为你是谁
至圣

经验值: 24881
发帖数: 4534
精华帖: 10
12楼    2019-09-17 09:42:28
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

没有联锁逻辑,分开控制最好。有联锁逻辑,彼此之间走通讯。

别人在休息的时候,我往前走。
依然爱你生活
游侠

经验值: 359
发帖数: 19
精华帖: 0
13楼    2019-09-21 11:11:43
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

各自控制各自的,数据走通讯就好了


工子没有出头路,出头就是在土里
不枉此生
侠圣

经验值: 4509
发帖数: 522
精华帖: 0
14楼    2019-09-27 08:51:05
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

 独立编程+通讯,主站做数据汇总处理!

孜孜不倦,向高峰挺进!
贤贤易色
奇侠

经验值: 8092
发帖数: 1308
精华帖: 6
15楼    2019-09-28 11:50:46
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

没有关联的话 独自控制就行了,有关联的话我个人觉得硬接线要好一点,(点不多的情况下)。走通讯后期要是通讯不上,以及处理干扰是比较麻烦的,,,

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
manwei
游侠

经验值: 302
发帖数: 19
精华帖: 0
17楼    2019-10-23 17:44:45
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

如果工艺段分开的话,可以独立一个PLC控制各个工段

xfj7818
游士

经验值: 176
发帖数: 34
精华帖: 0
18楼    2019-10-25 18:15:13
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

学习了 ,各自独立编程,走通讯。

wozuile01
侠士

经验值: 1096
发帖数: 123
精华帖: 0
19楼    2019-11-07 12:32:16
主题:回复:控制系统由4个smart200 CPU组成该怎么布局编程

各个PLC对应相应的工艺独立编程,需要连锁或者数据采集走通讯就可以了。