主题:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的? 正常是接地应该与电源负隔离的吧?为什么我测的是通的 |
YUKJ 至圣 经验值: 17178 发帖数: 2944 精华帖: 6 |
2楼 2020-04-28 18:03:48
主题:回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的? PE和电源M之间在PLC内部是由一个几百K~M的电阻器并联一个电容器连接起来的。这就是说,它们不是隔离的。它们是不是连接在一起要根据具体而定。一般是不短接。 |
YUKJ 至圣 经验值: 17178 发帖数: 2944 精华帖: 6 |
4楼 2020-04-28 21:48:29
主题:回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的? 那接上的话会有什么坏处啊? PE是应该接地的,这是安全保护的基本要求。M是不一定要接地的,PLC的整个电路是通过PE和电源M之间的这个几百K~1M的电阻器.以及并联的这个电容器来释放操作过电压(uS级的脉冲过电压)和空气过电压(例如闪电、电火花通过空气传播的感应过电压)。 PE和电源M接上的话,释放操作过电压和空气过电压是没有问题的。但却增加了另外一种不安全因素:PLC的外围电路分布地点广,环境可能复杂,应该造成接地。如果PE和电源M接上,一旦外部电路有一点接地,就是短路了。短路的后果你自己去想象吧。如果PE和电源M不直接接上的话,外部电路有一点接地,它不形成短路,基本上是能维持继续工作。 |
Zane 至圣 经验值: 76324 发帖数: 19349 精华帖: 378 |
5楼 2020-04-28 22:01:33
主题:回复:直流 PLC的PE接地端子 和电源M端子之间是导通的还是不通的? 等电势系统,变压器的次级输出一端,及开关电源的负极都是要接地PE的。 楼上说的对地短路状况,虽然会引起跳闸,但设备与人身是安全的,对地短路后仍继续工作,一有触电的安全风险,二是系统也可能不稳定,信号会出错,导致错误的控制与输出,带来更多的不安全因素。