技术论坛

 Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

返回主题列表
作者 主题
ayang99
侠客

经验值: 743
发帖数: 107
精华帖: 1
楼主    2020-08-02 12:03:56
主题:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法 精编帖 

现象:

Smart PLC(SR60) 的 IP地址被误设为  192.168.253.1 后,程序包括系统块被下载到了PLC中,
然后,

再连接PLC 始终连接不上,

本地PC 机可以 正常 Ping 通 PLC的 IP地址 192.168.253.1 ,

双击 --编程软件中的 通讯 -- 查找PLC-- 可以正常 找到 PLC( 192.168.253.1 ),

使用 “闪烁指示灯”找PLC--PLC上指示灯--闪烁状态正常,

点击确认 -- 出现“连接当前IP地址失败”。

无法正常连接 PLC.





Zane
至圣

经验值: 76180
发帖数: 19322
精华帖: 377
2楼    2020-08-02 14:03:16
精编帖  主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

修改PG的IP地址,与PLC同网段呀

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
ayang99
侠客

经验值: 743
发帖数: 107
精华帖: 1
3楼    2020-08-02 17:58:20
主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

不行,

本地PC的 IP地址 改为  192.168.253. 2 或 192.168.253.10 ……,

试过很多都不行,

可以ping 通讯PLC的 IP地址,

也可以 在编程软件中-- 通讯-- 查找PLC,

可以搜到到 PLC -- 192.168.253.1 ,

但是,点击 确定 就弹出“连接当前IP地址失败”。

PLC的固件版本“V02.05.00_00.00.07.00”

我一直使用V2.2版本的编程软件,

改用V2.5版本的编程软件也一样。


目前,已经解决,

使用 SD卡--- 直接恢复出厂默认设置了。




Zane
至圣

经验值: 76180
发帖数: 19322
精华帖: 377
7楼    2020-08-02 18:42:27
精编帖  主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

呵呵,改到同网段,联机,把CPU模式改到STOP,就可以改IP了,运行的时候当然改不了。


再试试?


每次都要像你这样这么改IP,岂不是要折腾死人

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
YUKJ
至圣

经验值: 17171
发帖数: 2944
精华帖: 6
8楼    2020-08-03 08:51:11
精编帖  主题:回复:Smart PLC 的 IP地址误设后,处理方法

 特地按照楼主的说法,将我手上的一个IP地址为192.168.2.1的PLC在编程软件中的 通讯编辑界面中修改为192.168.253.1,结果:

  1. 可以顺利连接上,可以下载程序,可以正常运行程序,可以正常与上位机连接。

  2. 最后仍然将IP地址改回原来的192.168.2.1,一切顺利正常。

  3. 所有的一切,都不会因为是192.168.253.1而会引起与任何其它IP地址的使用结果不同。