 请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

返回主题列表
作者 主题
振~
奇侠

经验值: 5849
发帖数: 548
精华帖: 1
楼主    2020-05-28 08:40:20
主题:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题? 精编帖 

一项目计划选用一台1511做主PLC和30台分布在6公里内的1214C通讯,走光纤环网,1214C做为就地控制器采集现场信息及设备的就地控制,1511通过以太网与就地1214C通讯,主服务器与1511连接,做组态画面显示就地设备信息,计划就地控制箱选用MOXA的2光1电口的以太网转光纤转换器,主PLC则通过2光6电的以太网交换机和就地PLC通讯,这种方案是否可行?选用MOXA交换机是否可行?西门子是否也有相关转换器和交换机?

天道酬勤!!
Zane
至圣

经验值: 76091
发帖数: 19115
精华帖: 378
1楼    2020-06-12 17:32:28
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

还是走星型连接吧。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
笨笨笨笨
奇侠

经验值: 7129
发帖数: 1022
精华帖: 2
2楼    2020-06-15 00:27:43
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

Zane版的方式比较省钱,你要走光纤环网,选MOXA的不行!而且走光纤环网,到最后你会发现就你这个网络,光网络设备下来就要好多钱!而且就这个配置结构走光纤环网的意义在哪里呢?星型结构省钱啊!

心有多远路就有多远
振~
奇侠

经验值: 5849
发帖数: 548
精华帖: 1
3楼    2020-06-15 22:27:34
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,所以选择了光纤环网,请教下这样的配置选择哪里有不妥?多谢指导!

天道酬勤!!
振~
奇侠

经验值: 5849
发帖数: 548
精华帖: 1
4楼    2020-06-15 22:31:19
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,及通讯实时型,所以选择了光纤环网。如moxa不行,可否推荐个其他品牌及指导下,多谢!

天道酬勤!!
一言不合掰筷子
侠客

经验值: 744
发帖数: 116
精华帖: 1
5楼    2020-06-16 10:10:45
主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

6公里 你不上4G终端? 还用以前的铺线?  我们做水质监控 起那些年 整条河都用上移动的终端了

笨笨笨笨
奇侠

经验值: 7129
发帖数: 1022
精华帖: 2
6楼    2020-06-17 04:59:18
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

既然是隧道设备,那就没必要用MOXA的网络设备了,西门子有相关的产品!考虑到兼容性及便利性都没有用MOXA的必要!你组个网络拓扑图看看,你这个系统里星型结构应该更经济可靠!环网意义不大!

心有多远路就有多远
Zane
至圣

经验值: 76091
发帖数: 19115
精华帖: 378
11楼    2020-06-17 15:39:08
精编帖  主题:回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

抱歉,这几天有事情,没有及时回复楼主的问题。


既然是隧道应用,理应是光纤环网。


如果是纯介质话的环网冗余,可以使用第三方的交换机,但是西门子PLC之间通信就只能是非实时通信,比如S7,OUC,MODBUS-TCP,不能实现PNIO通信。但楼主项目选择的是CPU1511与S71200,S71214C不支持MRP冗余接口,事实上选用PNIO通信,即使选用西门子的光纤冗余交换机,也是徒劳,MRP切换重构时,S71200PLC并不知道,也只能通过延长PN通信超时设置来解决PNIO通信切换时超时出错的问题。系统也无法知道是哪个节点出了问题,只能知道丢站了。


既然采用了分布式CPU的方案,虽然低级,但也没有必要构建双环网冗余了,又不是远程IO通信出错后无法自主工作了。


顺便提一句,S7-1517H的典型应用就是个隧道控制的案例。