作者 | 主题 |
---|---|
来不及说再见 游侠 经验值: 383 发帖数: 36 精华帖: 1 |
楼主 2022-05-13 14:01:03
主题:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 小弟手上有个项目,目前使用的是V90伺服+绝对值编码器,但是工艺那边提出该项目会一直以同一个方向旋转运行,那么问题来了,绝对值编码器会不会溢出报警,如果使用增量式编码器是否可行?另外,博途里组态模数,是否可以解决这个问题?
FOR BETTER
|
来不及说再见 游侠 经验值: 383 发帖数: 36 精华帖: 1 |
1楼 2022-05-13 14:01:52
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 求问~~~~~~
FOR BETTER
|
Jade Q 游侠 经验值: 333 发帖数: 11 精华帖: 0 |
2楼 2022-05-13 14:31:13
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 可以,前段时间刚刚做了一个。我的那个是旋转台,每次接收命令之后正向旋转一周。用的是模态轴做的。V90+绝对值编码器。 |
6wenhua6 侠士 经验值: 1219 发帖数: 184 精华帖: 0 |
3楼 2022-05-31 13:53:16
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 可以吧伺服定义成模数模式 |
小钊 游士 经验值: 189 发帖数: 27 精华帖: 0 |
4楼 2022-05-31 14:54:51
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 达到最大值也是会循环的啊!工艺对象里面编码器类型组态循环绝对编码器! |
Zane 至圣 经验值: 76209 发帖数: 19335 精华帖: 377 |
11楼 2022-06-10 20:51:29
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么 工艺轴,加外部接近开关吧,Reference on fly
Zane
注册自动化系统工程师