技术论坛

 V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

返回主题列表
作者 主题
来不及说再见
游侠

经验值: 383
发帖数: 36
精华帖: 1
楼主    2022-05-13 14:01:03
主题:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

    小弟手上有个项目,目前使用的是V90伺服+绝对值编码器,但是工艺那边提出该项目会一直以同一个方向旋转运行,那么问题来了,绝对值编码器会不会溢出报警,如果使用增量式编码器是否可行?另外,博途里组态模数,是否可以解决这个问题?
    有没有做过的大佬,指点一下迷津~~

FOR BETTER
来不及说再见
游侠

经验值: 383
发帖数: 36
精华帖: 1
1楼    2022-05-13 14:01:52
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

 求问~~~~~~

FOR BETTER
Jade Q
游侠

经验值: 333
发帖数: 11
精华帖: 0
2楼    2022-05-13 14:31:13
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

可以,前段时间刚刚做了一个。我的那个是旋转台,每次接收命令之后正向旋转一周。用的是模态轴做的。V90+绝对值编码器。

6wenhua6
侠士

经验值: 1219
发帖数: 184
精华帖: 0
3楼    2022-05-31 13:53:16
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

可以吧伺服定义成模数模式

小钊
游士

经验值: 189
发帖数: 27
精华帖: 0
4楼    2022-05-31 14:54:51
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

达到最大值也是会循环的啊!工艺对象里面编码器类型组态循环绝对编码器!

Zane
至圣

经验值: 76209
发帖数: 19335
精华帖: 377
11楼    2022-06-10 20:51:29
主题:回复:V90伺服带绝对值编码器可以一个方向一直运行么

工艺轴,加外部接近开关吧,Reference on fly

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示