作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20170411914903 游士 经验值: 210 发帖数: 5 精华帖: 0 |
楼主 2018-01-05 09:29:42
主题:关于Profibus 主站与多从站怎么接线关系 现有1个主站,8个从站,以前的工作经验就是2号从站与3号从站相连接,3号从站与4号从站连接依次类推。现在设计院提出直接从主站到2号从站,主站到3号从站呈放射性。这样不是多增加了电缆长度么?这样做有什么好处? |
龟仙人 奇侠 经验值: 8538 发帖数: 939 精华帖: 15 |
2楼 2018-01-05 11:45:40
主题:回复:关于Profibus 主站与多从站怎么接线关系 为了避免数据传输错误,在485总线的布线设计和施工中,一般应采用手牵手的总线拓扑结构。最好不要采用星型拓扑结构,否则会产生反射信号,影响通信质量。采用手拉手方式如果通讯线断了后面的设备通讯就全断了,甚至出现失去中断电阻,整个通讯都通讯不上。放射性的通讯方式影响通讯质量,实际中485通讯多采用手来手方式。对应Profibus通讯,有的设备对不同的连接方式有不同的接法,要看具体情况。 |