主题:工业以太网网络的诊断与分析 精华帖 

 

这次分享的内容是我在某制药厂进行网络诊断的分析过程。该制药厂控制系统是使用西门子的PCS7;控制系统的网络是由2个OSM TP62和6个SCALANCE X200系列交换机组成的光纤环网,其中的1个OSM TP62作为环网管理器。

系统的数据归档服务器系统采用的是PI系统软件(经过了FDA认证的软件),此系统软件通过KEPSERVER(专业的OPC Server)的S7驱动协议与西门子的8个S7-400 PLC实现数据通信如下图1所示。

 

图1

客户现场的问题是当341车间断电时(交换机和PLC都断电)如下图2所示, 在PI系统上监视到其与各个PLC发给PI系统的通信心跳检测出现异常(正常看到的心跳是以1 递增;异常时会出现不是以1递增)如下图3所示,且有时会在431车间产生PI系统发给431车间的PLC的心跳检测超出设定时间15S的报警信息如下图4所示。客户怀疑可能由于网络的问题导致上述的情况的出现。认为网络出现中断的现象使得一些心跳数值得丢失。

 

图2

 

图3

 

图4

根据问题描述判断产生的原因有以下几种可能:

网络拓扑结构的变化使网络出现了问题,如环网管理出现了不正常等造成了通信的异常。

KEPSERVER OPC服务器的S7驱动在网络结构发生变化时出现了异常

PI系统的OPC 客户端与KEPSERVER OPC服务器之间的通信出现了异常导致问题的产生。网络中接入了新的设备,且此新设备的IP地址与KEPSERVER OPC服务器产生冲突导致了与所有PLC站的通信的时通时段

 

根据上面的分析判断与用户进行了沟通,用户给出的答案是上面的第三和第四是没有可能的。原因是PI系统的专家远程诊断了PI与KEPSERVER OPC服务器之间的通信,结果是没有出现任何异常现象。当321车间断电时,网络也没有接入任何新的设备。所以只可能的是第一条和第二条中的原因。

为了确认确切的故障原因让用户再次断321车间的电,看是否问题能重新浮现。当321车间断电后,故障现象确实能再次浮现。更进一步的排除了第三条与第四条造成问题的可能性。

那么第一条与第二条中究竟是哪一条导致的故障现象?于是我们在KEPSERVER OPC服务器的出口和331车间的PLC的出口上接入了TAP(网络分析工具)进行抓包。如下图5所示。图中KEPSERVER OPC服务器的IP地址为192.168.0.20/24;331车间PLC的IP地址为192.168.0.4/24。

 

图5

在KEPSERVER OPC服务器的出口处抓包后分析发现,断电前与断电后数据包的发送间隔会出现变化,在断电前数据包的发送间隔为1s左右,而断电后数据的发送间隔在某个时刻会变为7-10s左右,如图6和图7所示。但从这里只能说明数据包的发送出了问题,没有足够的证据能够说明是KEPSERVER OPC服务器的S7驱动的问题,而不是网络的问题。

 

图6 断电前的数据包发送情况

 

图7 断电后的数据包发送情况

为了更进一步的确认问题的原因,于是在现场断开321车间的OSM TP62的所有的光纤如下图8所示

 

 

图8

断开后发现PI系统监视到321车间发来的心跳检测仍然异常,此时把321车间的OSM TP62换为SCALANE X204-2交换机后心跳检测仍然异常,这样判断不是交换机网络引起的问题。为了更好的说明问题,把321车间的一端的光纤断开,另一端的光纤保持连接状态如图9所示,此时在PI系统上监视到321车间发来的心跳检测为正常,更进步说明了与网络无关。

 

图9

此时已基本确定是KEPSERVER OPC服务器的S7驱动的问题导致了故障现象。为了让客户能确认,我们又做了一个测试,环网保持正常的连接断开231车间PLC与SCALANCE X200的以太网双绞线如图10所示。断开后发现心跳检测出现了异常,在此基础上继续断开241车间PLC与SCALANCE X200的以太网双绞线,发现异常现象更为严重。

 

图10

造成问题的原因找到了,但为什么会出现此现象,我们查看了KEPSERVER OPC服务器的设置,在通讯通道的设置中有一项是当KEPSERVER OPC服务器与下面的PLC通信时,当连接不能建立时有重新请求的机制,这会造成延时。如图11所示。而KEPSERVER OPC服务器对所有的站采用的是轮训机制。一个PLC站点造成的延时会影响其后站的数据刷新。这也就是为什么当有PLC出现掉站,系统就会出现用户所描述的问题。

 

图11

最终处理的方式是更换KEPSERVER 的OPC服务器为西门子的SIMATIC Net的OPC服务器,SIMATIC Net的OPC服务器采用的不是轮训机制,所有的站都是并行发送数据,一个站点的掉站是不会影响其它的站。

------------来自西门子工程师
欧阳梓涵
侠士

经验值: 1247
发帖数: 123
精华帖: 1
1楼    2018-04-28 16:58:48
主题:回复:工业以太网网络的诊断与分析
这帖真的要火啊,哈哈,感谢楼主
共同进步,学无止境。
'Razor
至圣

经验值: 20096
发帖数: 2767
精华帖: 23
2楼    2018-04-28 17:34:14
主题:回复:工业以太网网络的诊断与分析

首先谢谢西门子官方工程师在帮客户处理故障后,还能带给我们详实的记录文章。

下面说说个人在阅读这篇文章时的一点小感受,作为工程师,我想”严谨“应该是这个称呼的同义词,可是文中出现的”其与“着实让我困惑了一下,根据上下文推测,此处是否应该为”其余“?另外可能是自己的个人原因,毕竟学习工科出身的人,文字和语句方面的组织能力与阅读能力,总归不是那么强大,所以矩形框内的这个长句很是让我好好理解了一下,定语太多的长句实在是不易快速理解,还是短句来的实惠。


出问题的可能性,少些序号,以致于看到下方说到第三第四我还真是回到上面去数数,看看哪个是第三哪个是第四的。



当然这些对于理解力强大的朋友来说,根本不是事儿,对于我来说,也不是什么大事儿,最多大不了多读几遍。

最后再次感谢西门子的官方工程师能够拨冗发贴,还是如此典型的好贴,受教了。

Less is more……
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
3楼    2018-04-28 21:32:54
主题:回复:工业以太网网络的诊断与分析

案例写的比较详细,图文并茂学习了

KITT
奇侠

经验值: 9334
发帖数: 1238
精华帖: 13
4楼    2018-04-28 22:07:55
主题:回复:工业以太网网络的诊断与分析

不是,我看了一下这篇文章是不是之前发过?重复了?

SIMATIC!
z100o
侠圣

经验值: 3003
发帖数: 455
精华帖: 0
7楼    2018-05-02 16:49:25
主题:回复:工业以太网网络的诊断与分析

最近的文章好像越来越有料了啊,虽然好多看不懂的地方

Automation
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。