技术论坛

 关于485接口,电平的疑问

返回主题列表
作者 主题
小釉
至圣

经验值: 10020
发帖数: 2779
精华帖: 26
楼主    2018-07-25 00:02:56
主题:关于485接口,电平的疑问

项目中,模块和SSI编码器通讯(ssi编码器 data和clock 数据都是485接口)

发现编码器的data接口AB的电平超过了6V,达到6.5V,从手册上来看,RS485 逻辑1电平的范围 2~6

电平超过了6V对通讯会造成什么影响?目前数据读取时,经常收到错误的数据

不知道跟这个有没有关系

另外A B电平对于地也就是24V-又有什么要求呢?

Zaxife
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
1楼    2018-07-25 00:41:21
主题:回复:关于485接口,电平的疑问
电平过高会导致通讯质量过。主要是因为通讯电路非电源隔离抬高了共模电压与线路分布电容、干扰勾勾搭搭造成的。这种问题时间长了先是通讯时好时坏,持续下去就烧通讯电路咯。
AB对地一般不要超过15V,要不然通讯线就成了地线在燃烧,最后烧得电路板都穿洞了,只能说你的柜子电源太脏了,加个电源滤波吧。
ps:以上纯属扯淡,别当真。