主题:关于同一个传感器接入EM231 AI8*12BIT模块和EM235 AI4/AO1模块之后AIW区数值差异较大的问题
问题描述:一个两线制4-20mA传感器,一个信号隔离器(一入两出,入4-20mA一路,出4-20mA两路),隔离器输出的两路分别接入EM231 AI8*12BIT的G+和G-以及EM235的A+和A-,其中EM235的RA和A+短接。
EM231的拨码设置为:SW1-SW6 111011; EM235的拨码设置为100001。 PLC检测到的EM231的AIW数据为3190 EM235的AIW数据为6390,万用表监测隔离器的两路输出端电流都是4mA,为什么两个AIW差这么多呢。求解。 系统组成图见链接 http://yunpan.cn/QNwUUyZR4IyHH |
yanxiao 至圣 经验值: 26133 发帖数: 11970 精华帖: 43 |
1楼 2014-04-14 22:11:07
主题:回复:关于同一个传感器接入EM231 AI8*12BIT模块和EM235 AI4/AO1模块之后AIW区数值差异较大的问题
6390是3190的2倍,两个模块的量程不一样。
|