技术论坛

 SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载62

返回主题列表
作者 主题

至圣

经验值: 11054
发帖数: 1022
精华帖: 21
楼主    2016-09-27 09:59:55
主题:SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载62

以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

                                      

                                     第九章 S7-1500 PLC的通信功能

  • 网络概述

  • 9.1 网络概述

        基于工艺、实时性以及安全的原因,一个中大型自动化项目通常由若干个控制相对独立的PLC站组成。PLC站之间往往需要传递一些连锁信号,同时HMI系统也需要通过网络控制PLC站的运行并采集过程信号归档,这些都需要通过PLC的通信功能实现。通信功能在整个控制系统中尤为重要。

        西门子工业通信网络统称SIMATIC NET,它提供了各种开放的、应用于不同通信要求及安装环境的通信系统。SIMATIC NET主要定义下列内容:

  • 网络传输介质;

  • 通信协议和服务;

  • PLC及PC机联网所需的通信处理器。

为满足通信数据量及通信实时性的要求,SIMATIC NET提供了不同的通信网络,如图9- 1 所示。

 

 

                        图9- 1SIMATIC NET 网络结构

 

        从上到下分别为工业以太网、PROFIBUS/MPI、EIB和ASI,对应的通信数据量由大到小,实时性由弱到强。

  • 工业以太网Industrial Ethernet
    依据IEEE 802.3标准建立的单元级和管理级的控制网络,传输数据量大,数据终端传输速率为100 Mbps。通过西门子SCALANCE X系列交换机,主干网络传输速率可达到1000 Mbps。

  • PROFIBUS
    PROFIBUS (PROcess FIeld BUS)作为国际现场总线标准IEC61158的组成部分(TYPEⅢ)和国家机械制造业标准JB/T10308.3-2001,具有标准化的设计和开放的结构,以令牌方式进行主-主或主-从通信。PROFIBUS传输中等数据量,在通信协议中只有PROFIBUS-DP(主-从通信)具有实时性。

  • EIB

    InstabusEIB (European Installation Bus)应用于楼宇自动化,可以采集亮度进行百叶窗控制、温度测量及门控等操作。通过DP/EIB网关,可以将数据传送到PLC或HMI中。

  • AS-interface
    AS-I(Actuator-Sensor interface) 网络通过AS-I总线电缆连接最底层的执行器及传感器,将信号传输至控制器。AS-I通信数据量小,适合位信号的传输。每个从站通常最多带有8个位信号,主站轮询31个从站的时间固定为5ms,适合实时性的通信控制。

  • 串行通信

    与带有串行通信接口(RS422/485和RS232C)的设备进行通信,通信报文透明,通信双方可以定义报文格式。使用串行通信安全性低,通常需要用户对通信数据作校验。

 