技术论坛

 SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载76

返回主题列表
作者 主题

至圣

经验值: 11068
发帖数: 1023
精华帖: 21
楼主    2016-11-22 10:51:59
主题:SIMATIC S7-1500与TIA博途软件的使用---连载76

以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。

 

工业以太网与PROFINET--- MRP介质冗余

 

  • 9.4.13 MRP介质冗余

        PROFINET-IO与PROFIBUS-DP相比,无论通信性能、网络布线和抗干扰性都更胜一筹。PROFINET设备之间通过交换机进行级联,例如ET200SP或ET200MP集成了两个端口的交换机,不需要终端电阻。但是,这种连接方式也可能发生问题:如果中间某一个设备发生故障,它后面连接的设备就会与网络断开。为解决这样的问题,可以利用PROFINET IO MRP协议实现介质冗余,将网络的头尾相连,形成环网拓扑结构,网络重构时间小于200毫秒。下面介绍MRP介质冗余的实现过程。

1)   进入网络视图,高亮显示PROFINET IO系统,并点击网络,在网络属性的“域管理”标签栏中设定MRP域。如图9- 72所示,MRP域中的两个IO设备是客户端;而IO控制器可以设置为管理员,用于发送报文检查网络的状态。这样MRP介质冗余就设置完成了。

图9- 72设定MRP域

 

2)   也可以在网络拓扑视图中配置环形拓扑网络结构,MRP介质冗余将自动配置完成。网络拓扑的配置实际上与MRP介质冗余无关,但是配置了网络拓扑以后可以诊断端口连接的状态。

3)   虽然MRP网络重构时间小于200毫秒,但是大大高于PROFINET IO站点状态的监控时间(看门狗时间,缺省为刷新时间的三倍)。所以,为避免网络重构期间PROFINET网络诊断错误,必须相应地增加监控时间。点击IO设备以太网端口,在“属性”-〉“常规”-〉“高级选项”-〉“实时设定”-〉“IO周期”界面中设定看门狗时间。如图9- 73所示,刷新时间为1毫秒,看门狗时间倍数为201(最大为255),时间为201毫秒。完成设置后下载到CPU中,这样当网络中有一个站点出现问题,PROFINET IO系统将立即进行网络重构,在此期间,其它站点不会报看门狗错误。

图9- 73设定IO设备的刷新时间的看门狗时间

 

注意:

如果没有配置MRP介质冗余,连接环网会造成网络风暴。S7-1500 CPU以太网接口已经集成了MRP介质冗余协议,连接环网时可避免这样的情况发生。使用其它厂商交换机可能会有问题。

 

 

 

 