 WinCC MODBUS/TCP接收64位浮点数问题(已解决)

返回主题列表
作者 主题
yuanyx99
游士

经验值: 209
发帖数: 26
精华帖: 0
楼主    2017-03-23 15:14:14
主题:WinCC MODBUS/TCP接收64位浮点数问题(已解决)

问题已解决,wincc7.3的modbus采集64位浮点数格式确实有问题,后来自己编写程序将字节位置调换以后解决了,具体格式为:

1、如果从站采用64位浮点数(不交换),则wincc接收到的数据需要按以下顺序交换字节位置:45670123

2、如果从站采用64位浮点数(交换),则wincc接收到的数据需要按以下顺序交换字节位置:23016745


有个项目,需要wincc用modbus通道接收一个modbus设备的数据,其中有一个数据采用的是double inverse(64位浮点数 高低位交换)格式。结果发现wincc的modbus接收64位浮点数不对,modbus slave设备采用double和double inverse两种格式wincc接收的数据都不对。连接参数里面那个(转换字类型数据为16位值)对64位浮点数没有影响,勾不勾选接收到的值都不变。


请问这个怎么解决啊?  怎样正确接收这个数据?


下面两张图是我用modbus slave模拟器模拟的数据,用modscan和wincc同时连接这个模拟器,modbusscan接收的数据正确,wincc接收的数据不对。