小弟不才,才接触西门子3个多月,由于公司要求全线用西门子的电控,临时学习的,刚好又用到一个SMC电缸的控制,本人嫌接线麻烦又是走开环控制,故采用了MODBUS的方式来控制。

再论坛上找了好多MODBUS通讯的写法,都不适合开关量,数据量同时轮询。自己尝试研究了半个月写出来的。写的不好大家可以指点下,这个程序已经试运行过可以用的


SCL代码

//===========================================================================================================================

//1、上升沿信号  R_TRIG

IF #V.Output.位状态.X_电缸使能 AND NOT #V.Output.X_通讯错误 THEN

    #R_TRIG[0](CLK := #V.input.X_电缸动作 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中 AND #IN号 = #V.input.X_IN号);

    #R_TRIG[1](CLK := #V.input.X_故障清除 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中);

    #R_TRIG[2](CLK := #V.input.X_回原点 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中);

    #R_TRIG[4](CLK := #V.input.X_通讯重启 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中);

    #R_TRIG[5](CLK := #V.input.X_电缸动作);

END_IF;

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//2、通讯参数设置

IF #FirstScan OR (#R_TRIG[4].Q AND #V.Output.X_通讯错误) THEN

    #Modbus_Comm_Load.MODE := 4;

    #Modbus_Comm_Load.REQ := 1;

    #V.Output.X_通讯错误 := 0;

    #i := 0;

END_IF;

#Modbus_Comm_Load("PORT" := #PORT,

                  BAUD := 38400,

                  RESP_TO := 1000,

                  MB_DB := #Modbus_Master主站.MB_DB);

//3、通讯启动

IF NOT #V.Output.X_通讯错误 AND #Modbus_Comm_Load.DONE OR (#TON_TIME.Q AND NOT #Modbus_Master主站.BUSY) THEN

    #Modbus_Master主站.REQ := TRUE;

    #启动延时 := FALSE;

    IF #Modbus_Comm_Load.REQ = 1 THEN

        #Modbus_Comm_Load.REQ := 0;

    END_IF;

END_IF;

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//4、MODBUS通讯主站参数地址

#Modbus_Master主站.MB_ADDR := #Request[#i].站号;

#Modbus_Master主站.MODE := #Request[#i].方式;

#Modbus_Master主站.DATA_ADDR := #Request[#i].地址;

#Modbus_Master主站.DATA_LEN := #Request[#i].长度;

#Modbus_Master主站(DATA_PTR := #Request[#i].传送数据);

IF #Modbus_Master主站.ERROR THEN

    #V.Output.X_通讯错误代码 := #Modbus_Master主站.STATUS;

    #V.Output.X_通讯错误 := TRUE;

    #V.InOut.动作号 := 0;

END_IF;

//通讯结束后延时时间30ms启动下次轮询

#TON_TIME(IN := #启动延时,

          PT := t#30ms);

//=================================================================================================================================

FOR #A := 0 TO 2 DO//判断 X_电缸动作、X_故障清除、X_回原点上沿条件

    IF #R_TRIG[#A].Q THEN

        #V.InOut.动作号 := 500;

        #Request[5].传送数据[#A] := 1;

        EXIT;

    END_IF;

END_FOR;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF #R_TRIG[5].Q THEN

    #电缸Output读取.位状态.X_动作到位 := 0;

END_IF;

//IN号判读

IF #IN号 <> #V.input.X_IN号 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中 AND #V.InOut.动作号>0 THEN

    #V.InOut.动作号 := 400;

END_IF;

//5、动作流程树

IF #Modbus_Master主站.DONE THEN

    #Modbus_Master主站.REQ := FALSE;

    #启动延时 := 1;

    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    //#i:= 值代表含义

    //0 开启电缸通讯的地址写入地址位

    //1 电缸使能通讯地址

    //2 电缸位状态读取

    //3 电缸字状态读取

    //4 IN号修改写入

    //5 X_电缸动作、X_故障清除、X_回原点状态条件写入

    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    IF NOT #V.input.X_模式选择 AND NOT #电缸Output读取.位状态.X_运行中 THEN//电缸动作相应参数设置判断

        FOR #B := 0 TO 3 DO

            IF "电缸Static".参数待写区[#B] <> #电缸参数[#B] THEN

                "电缸Static".参数待写区[#B] := #电缸参数[#B];

                FOR #A := 0 TO 31 DO

                    POKE(area := 16#84,

                         dbNumber := #DB地址,

                         byteOffset := 2692 + (#B * 42) + #A,

                         value := PEEK(area := 16#84, dbNumber := 7, byteOffset := 0 + (#B * 32) + #A));

                END_FOR;

                #i := 6 + #B;

                #V.InOut.动作号 := 100;

                EXIT;

            ELSE

                IF #V.InOut.动作号 = 100 THEN

                    #V.InOut.动作号 := 200;

                    #i := 2;

                END_IF;

            END_IF;

        END_FOR;

    END_IF;

    //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CASE #V.InOut.动作号 OF

        0:

            IF #i = 0 THEN//开启电缸通讯的地址写入地址位

                #i := 1;

            ELSIF #i = 1 THEN//电缸使能通讯地址

                #i := 2;

                #V.InOut.动作号 := 200;

            END_IF;

        200://电缸位状态读取

            FOR #B := 0 TO 1 DO

                POKE(area := 16#84,

                     dbNumber := #DB地址,

                     byteOffset := 2414 + #B,

                     value := PEEK(area := 16#84, dbNumber := #DB地址, byteOffset := 2524 + #B));

            END_FOR;

                #V.InOut.动作号 := 300;

                #i := 3;

        300://电缸字状态读取

            FOR #B := 0 TO 14 DO

                POKE(area := 16#84,

                     dbNumber := #DB地址,

                     byteOffset := 2416 + #B,

                     value := PEEK(area := 16#84, dbNumber := #DB地址, byteOffset := 2566 + #B));

            END_FOR;

            #V.InOut.动作号 := 200;

            #i := 2;

        400://IN位修改参数写入

            #IN号 := #V.input.X_IN号;

            POKE(area := 16#84,

                 dbNumber := #DB地址,

                 byteOffset := 2608,

                 value := PEEK(area := 16#84, dbNumber := #DB地址, byteOffset := 2412));

            #i := 4;

            #V.InOut.动作号 := 410;

        410://IN写入后判断是否连续动作

            IF NOT #V.input.X_电缸动作 THEN

                #V.InOut.动作号 := 200;

                #i := 2;

            END_IF;

        500:// X_电缸动作、X_故障清除、X_回原点状态条件写入

            #i := 5;

            #V.InOut.动作号 := 510;

        510:// X_电缸动作、X_故障清除、X_回原点状态条件判断若有处于开启状态进行复位

            IF #Request[5].传送数据[0] OR #Request[5].传送数据[1] OR #Request[5].传送数据[2] THEN

                #Request[5].传送数据[0] := FALSE;

                #Request[5].传送数据[1] := FALSE;

                #Request[5].传送数据[2] := FALSE;

            ELSE

                #i := 2;

                #V.InOut.动作号 := 200;

            END_IF;

    END_CASE;

END_IF;

//电缸状态读取后输出

#V.Output.位状态 := #电缸Output读取.位状态;

#V.Output.字状态 := #电缸Output读取.字状态;

SMC电缸MODBUS通讯控制.zip