在MES现场控制的应用中,出于以下原因,会考虑在生产现场架设IT PLC:

通过松耦合的架构,减少对现场实时控制的影响。

把握手和大部分位信号的处理转移到现场控制层,减少OPC的负载。

缓存部分数据在IT PLC,减少对MES服务器实时响应的依赖。

一旦有了IT PLC,就要考虑IT PLC和OEM PLC之间的通信。

在MES实施的实践中,通常IT系统的规划要晚于OEM控制的规划,同时,IT系统要处理的业务逻辑也仅仅占OEM PLC总业务的10%~20%,因此往往在IT介入的时候,OEM PLC的架构已基本定型,留给IT并没有太多技术选择。

同时,为了减少双方的相互影响,明确界定双方的责任线,往往会要求双方硬件隔离、网络隔离、通信隔离、数据隔离。

比如说,双方会有各自的PLC和HMI,实现硬件隔离。

OEM PLC通过CPU PN口组建OEM网络,然后通过CP卡接入IT PLC网络,以实现网络隔离。

要求IT PLC尽可能走单边通信,减少对OEM PLC通信的影响,从而实现通信隔离。

在OEM PLC定义专门的数据交换区,用于双方交换数据,从而实现数据隔离。

 

下面从单边通信需要的角度出发,阐述一下常见的几种IT PLC和OEM PLC的通信方式。

方式1:通过Coupler组态通信

IT PLC和OEM PLC通过PN/PN Coupler进行组态,通过硬件自动把一方的Input/Output映射成另一方的Output/Input。

优点:通过硬件实现,稳定可靠,无须编程。

缺点:需要占用双方的CPU PN口组网,只能通过I/O区域传输数据,数据容量1KB。

 

方式2:通过i-Device组态通信

可以把OEM PLC作为i-Device组态为IT PLC的I/O设备,组态后自动把一方的Input/Output区域映射成另一方的Output/Input区域。

优点:通过硬件实现,稳定可靠,无须编程。

缺点:需要占用双方的CPU PN口组网,只能通过I/O区域传输数据,数据容量1KB,必须使用博图V13以上版本进行组态。

 

方式3:使用Put/Get进行单边通信

启用OEM PLC CPU的保护属性“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”,这样IT PLC就可以通过PUT/GET指令实现对OEM PLC的远程单向读写,同时,OPC服务器也通过单边通信实现对OEM PLC的远程监控和管理。

优点:单边通信,OEM PLC无须组态、无须编程,可以通过CP卡组网。

缺点:IT PLC需要编程,数据容量较小(和300通信160字节,和1500通信880字节)。

 

方式4:双边通信

双方通过工业以太网进行双边通信,协议包括TCP/ISO-ON-TCP/UDP等多种方式,指令也有多种选择。

优点:可以通过CP卡组网,支持工业以太网,数据容量大(如USEND/URCV通过PN口可最大发送64KB数据,通过CP卡可最大发送32KB数据)。

缺点:需要双方组态,需要双方编程。