star

昨天现场有一台G150出现了故障:

1. 首先我将CU320进行了复位,还是不能恢复故障。

2. 然后就单独关闭G150柜子电源,因为柜子要关闭电源才能打开,柜子电源关了但CU320的电源是另外给的。

3. 再送电变频器电源还是存在,干脆把CU320电源也关了,把AOP面板电源也关了,然后在一个一个送电,故障还是不能解除,而且PLC上有BF,SF报警。

4. 我就通过工控机的SCOUT软件在线查找G150结果只查到S120的,而G150通信不上,当然也就查不到故障信息,用STEP7软件做在线硬件G150也是DP断线的。

5. G150上的AOP面板上有ALARM在闪烁,也不能在面板上执行故障清除。

什么原因,此时我关闭G150柜子电源然后用SCOUT软件在线查找结果可以找到G150驱动器,但是只要一送电就断网,真是怪。

6. 几个小时过去了,想换CU320试试,但是有些不干心,心里想要不要让设备总电源全关了,让CU320,AOP,G150柜子电源同时送电让AOP自行LOAD参数了一下。

于是我就这样做了,AOP自行LOAD参数了一下G150也就正常了。

启初我没有关总电源,没有让G150和CU320,AOP同时送电浪费了时间,要深刻检讨。

因 kdrjl的要求我今天查了记录分享如下:

历史记录是由于软件出错。



通过故障信息我选择了第一种方法,如果当时我能在线查到就好,不过也让我学到了经验。