6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

已锁定

渔明鱼工

  • 帖子

    2059
  • 精华

    78
  • 被关注

    444

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

10277

31

2019-05-07 11:29:08

star star star star star

故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警

根据手册查到:


用电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。

还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧!

第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板(CUVC+CBP2)坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

没办法了,只能重新配置新通信板(CUVC+CBP2)的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。


事后经过检查,发现CUVC板上的TL084AC芯片突起,经测量1,2脚电阻为2199K,其他芯片都没有阻值,同一芯片上的管脚5,6,7和8,9,10以及12,13,14阻值正常。





再继续向前查到三极管也坏了:

查手册图纸:


确实是电机温度报警也和图纸对应上了。

6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5813条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。