谈谈封点问题-人命关天的大事不可儿戏(赵根海)

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1041
  • 精华

    25
  • 被关注

    97

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

白金 白金 如何晋级?

谈谈封点问题-人命关天的大事不可儿戏(赵根海)

2781

14

2019-06-17 23:10:40


作为一名自动化工作人员,封点是我们每一个人不可避免的事,而且大多数情况下我们也是极不情愿的做这件事;因为大多数情况每封一个点就意味着少一个保护,特殊情况除外;

首先封点这里不仅仅包括PLC系统(程序及硬线),也包括继电器电路,及传动系统的保护参数的屏蔽封点;

1)PLC系统的封点:如下图红框所示,当I41.1主起升1#电机超速信号为0时,M1.0主起升总条件不满足为0;通过将I41.1并联信号M0.1(常一),当I41.1为0时,M1.0主起升总条件始终满足;



    2)继电器电路封点:通过短接端子排,使K1021继电器吸合,一般都是带电操作,原因你懂得;(不用修改PLC程序)



    3)传动系统保护参数(一般是故障保护参数)的屏蔽及传动本地强制转车,我都认为是封点操作,都是禁止的;

其次讨论下封点有哪些危害;

1、引起设备的损坏;

我们刚刚发生的事,两个高压除磷泵电机,由于电机冷却水流量低,操作人员和维护人员没有联系确认好,维护人员将电机冷却水流量低启动连锁封点,导致两台高压除磷泵电机运行6min过热烧毁,损失400万元;

2、引起人身安全事故

平整机装辊,PLC自动条件不满足,主轴没有定位,生产要求传动本地转车(无任何保护连锁);如果现场有人干活你又没看见,就会发生人身安全事故,会出人命的,当事人要坐牢的,甚至是要负刑事责任的;

   最后讨论下如何避免封点,或者说少封点;

1)优化设备工艺连锁;对系统进行升级改造;

2)严禁设备运行时下载PLC程序;

3)熟悉设备运行状态,重要的参数不要贸然修改;

4)严格管理封点流程,相关人员必须签字确认;

坚持一个原则:危机设备和人身安全的点坚决不能封;做自动化的,每天也是如履薄冰,提心吊胆。各位有没有同感,欢迎大家谈论发言;

 