一起PLC干扰的处理

 为期3天加班加点抢修的840D系统主轴轴承引起的故障刚刚结束,马上又接到公司同事的求助电话,说近期一设备不定期的出现自动停油泵的故障。主轴维保帖:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1571358&b_id=20&s_id=106&num=15#anch

  到同事处设备现场后,公司同事大致讲解了故障的概述,说有一个第三方plc控制的设备,使用年限有3年余,近来不定期的出现液压油泵因“过载”保护动作(报警信息是根据触摸屏报警信息提示得到),而引起的油泵电机停止运行的故障现象。到控制柜查看,该设备10多个类似GGD柜组成,大致分为2个组合柜。故障区域的I/O控制柜内没有变频器,纯粹是一些继电器、仪表组成的I/O系统,油泵动作输入点为第三方远程I/O站点。查看该设备的故障报警信息,在某一时段确实有5S时间的“动作”信号,而该输入逻辑为NO形式,初步判断为输入信号受外界干扰引起,该过载信号取自11KW的星-三角启动的热保护继电器的辅助触点,用钳型电流表测量电机运行电流三相均衡16A在正常范围。按常理,在使用时间相等比较久远的设备,由于外部环境原因,连接的NC信号可能有闪断的可能,而该信号输入方式是NO,不存在闪断的可能。到是现场实际情况与主回路动力干线相等比较近,受信号干扰的原因成因相等比较大,于是,临时将该输入到plc输入的信号导线从与动力线的线槽中摘出,用外挂方式人为的远离动力线引起的可能干扰。时间过的很快,几个小时过去了,从报警界面上没有出现这个判断的干扰。期间准备打开电脑与plc通讯连接,监控这个相关的输入、输出状态,或者按我以往的诊断方式,做一个简单的检测程序,来判断该输入点是否有过不正常的动作,但是,由于软件驱动问题,电脑没有连接成功,只能暂时放弃,待修复软件驱动后再作判断。

  回到办公室,重新安装了一次软件,安装完成后到类似的plc上测试仍然无法连接,上网查询到这个驱动需要在连接plc的状态下,重新安装一次,由此感觉不同的plc驱动有不同的安装方式,联机重新安装驱动后能够通讯了。

  第二天,电话联系同事,准备在线监控怀疑的故障点。到现场很快连接好plc,上传程序成功,根据电气原理图很快找到这个油泵的输出(星-三角)的具体地址,一边在线监控,一边咨询同事昨晚是否有这个报警,回答说这个故障仍然存在。但愿在监控时出现这个问题,可以很快找到问题的所在。可是,1个多小时过去了,故障没有再次出现。自己手头上的工作待处理还有很多,不可能一直耗在这里。只能编辑了可能停机的控制点计数程序,将这些点用INC指令做简单的动作记录,希望今天晚上能够如约出现故障。有时候想想也很好笑,一般人是要回避故障的出现,而我且且急切需要等待故障的出现,无论是能够想到或者用到什么方法,只要有措施,结果迟早会出现。处理类似的问题,我肯耗时间,与“plc”交劲,无论是那方“妖魔”,我将准备做一个“孙悟空”降妖降魔。

  第三天,电话咨询同事昨晚是否出现过油泵停机,回复没有出现,继续等待。

  第6天,电话咨询说没有再出现过报警。这个设备的“妖魔”难到被我的勇气吓着了?显然是不可能的,继续留意观察。