零点漂移的问题。
项目有大几十个压力传感器,施耐德的。接入现场仪表,惊了,几十套仪表都有零点飘逸,满量程25Mpa,零点在0.0-1.0之间,大部分在0.3/0.4差不多。
找原因:
压力传感器的信号输出线,悬空下测得与信号地之间无电压,此时仪表度数也是零,但是一旦接入仪表,就会有一个0.几V的电压,仪表也有度数。
拿了个零点偏差是0.7Mpa的传感器,试着直接接入1200本体的模拟量通道,量程25MPa,有个0.1差不多的度数,算凑合吧。
仪表方面,我至少试过4种别的传感器,danfoss的压力,smc的真空,ifm的激光测距,最后还借了个信号发生器去测仪表,证明仪表也无问题。就是手头的施耐德的压力传感器零点偏的厉害。
啥原因?想来想去是这个施耐德的压力传感器0-10V的输出阻抗太高?仪表带不动吗?模拟量打交道这么多年,4-20ma带不动,满量程不到20ma遇到过,0-10V的还是头一次,请高手解惑