先发一张现场拍照的图片


此电器柜内立梁是喷漆防锈处理的,柜内的框架背板是镀锌板。这样的结构装完柜子以后,每个横背板间都是不导电的。所以在柜内等于没有等电位。


那么反映的问题是什么?就是调试时,上位机显示的参数飘忽不定,一会大数,一会正常。当变频器停止运行以后,一切恢复正常。就这样,1个星期过去了,在外围做了n多工作,均无果。陷入了迷茫之中。


双休日一过,突然来了灵感,发现柜内的这个问题了。于是采取如下方法:


就是把每个背板用镀锡的小辫线串联连接,保持了所有背板和电气柜体等电位。再开机试验,所有参数稳得都和假数似的。太稳了。转速值波动末位数正负一个字,扭矩值在小数点最末位浮动。大家的心情释放了。


EMC准则,等电位是什么?这是用实例上了一课。