6186

19

2019-01-01 19:58:29

star star star star star

这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了,


生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大,

前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧,

看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警


F06200 供电:一个或者几个电源相位故障


F30001 功率部件:过电流


两个报警

A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动     故障值为129



A06105 (F) 供电:电源欠电压  故障值为356,


看了一下6105的解释:   警告条件:Ueff < p0282 * p0210   

P0282=85%   P0210=420   计算 Ueff=357

故障值为356, 似乎差不多吧


有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压,

应该是发现此故障为电网波动造成,

打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。


这才放心,,启动没有问题,,开机