基本设置

P0003=3

远程/就地切换(以端子DI3为例,DI3用于切换远程/就地

P0703(IN000)=99,  P0810(IN000)=722.2,  P0809(IN000)=0(默认值),

P0809(IN001)=1(默认值), P0809(IN002)=1

基本参数(远程4-20ma模拟量给定频率,就地电位器给定频率)

P0700(IN000)=2,P0700(IN001)=2,

P1000 (IN000)=2,P1000 (IN001)=7

 模拟量1通道设置

采用默认

模拟量2通道设置(4-20ma)

P0756(IN001)=2,P0757(IN001)=4,P0759(IN001)=20(默认值),,P0761(IN001)=4

模拟量输出通道设置(4-20ma)

P0771=21,P0778=4,P0780=20,P0781=4,