一台挤塑机,采用数字式直流调速器(590)+直流电机(Z4-132-3 18.5KW  励磁180V/4.9A   电枢:440V/47.8A),已运行多年。先检查了冷却风道,正常。

原先采用励磁控制方式为:电流控制,即在590调速器将励磁电流设定为4.9A(按电机的额定电流来设置),励磁电压逐步升高,刚开机时约160V,随着运行时间变长,电机温度升高,实测励磁电压为213V____这已超过额定励磁电压,请问这样长期运行电机是安全的吗?