如题。
话题来之一个调试时发生的问题和分析与解决实例。
如上图示。一个电机输出轴带一个大滚筒。滚筒当量质量400kg左右,采用G120的CU250和PM250驱动控制。
因为是初次上电调试,需要对转鼓的连接,动平衡等参数进行一下实测的验证。所以,为了省事,装置里的参数P1300 = 0。即V/F控制,仅仅是为了将电机转到最高转速然后自由停车,滑行过程,检验系统的震动和噪声状态。
问题来了,当我做完了电机的快速调试以后,启动运转电机,转速不是连续加速,而是脉动的运行。开始以为是参数设置的问题,重新又重复了一次工厂化复位和快速调试。现象依旧。也不报错,不管给定加多少,就是低速脉动运行。
在困惑中,突然想到,V/F控制,带的大滚筒,属于大惯性负载,可是我给的斜坡加减速时间都是系统默认的10s,而P640电机的截止电流设置是电机额定电流值。所以,启动过程电流被限制在了电机额定电流以内,而加速时间太短,导致电机启动不起来,所以脉动状态。
将电机的斜坡加减速时间加长,P1120/P1121都设置为30s,问题解决。