上次讲了一下PLC的硬件配置,这使安全集成功能有了初步的一个硬件支持,但是还是需要把硬件的信号和系统内部变量整个连接起来,那么,就需要对NC端进行配置,今天就讲一下如何配置NC端。

首先保证正常的NC配置成功,这个是基础,不再这里多说了,有困难的直接研究下简明调试手册,这个不是我要讲的重点,略过。3个OPTION都要有,前文讲过,这里再重申一遍。接下来,配置相关启动文件的参数。早期版本,MD20108,PROG_EVENT启动条件只有到bit3,也就是开机启动,那样safe.spf必须经过prog_event调用,才能启动。后期加入了安全启动,bit5,safe.spf就不需要经过prog_event调用了,直接可以启动safe.spf。这里你可以根据自己的需要,两选一,都行。


接下来的设置,呼应之前的Hardware设定,这里再强调一遍。MD10385,设的是源地址。格式见下图。

05主要指的是连接方式,5是PLC端的I/O连接,一般profisafe都设5,这个和840D的DMP模块有所不同,后者不是本讲的主题,略去不表了。第三第四位的00,在这个参数上,没有意义,凑字节的,但是下方涉及INSE等系统变量时,它是有含义的。这些变量都是64个,牵涉到对应的过滤器时,00代表前边32个,01代表后边32个。第五到第八位,就是这个参数的核心内容,其源地址,对应之前我们讲过的F_SOURCE_address。一般源地址都是2002,变成16进制,就是7D2H。所以,MD10385,就是设置为:05 00 07 D2。

解释好了MD10385,那么之后的MD10386,10387就好解释了。10386[0]代表第一块FDI,对应的设置是05 00 00 C8,换算成10进制,就知道其拨码地址是200,这个对应之前我们提到的F_dest_address。10387同理,当然对应的是输出模块FDO。

MD10388,是该模块FDI使用的输入信号对应的系统变量,采用末地址+起始地址连接的方式,例如4001,就是末地址004,首地址001的一个FDI,这里的首末地址,指的都是系统变量中的INDEX值,即$A_INSE[4]和$A_INSE[1]。10389同理,对应的是输出模块FDO。

到这里,我们完成了软硬件的第一次链接。即外部FDI/FDO链接到内部的INSE/OUTSE。

接下来的过程,是SPL的逻辑,从INSE到内部OUTSI的控制过程,以及内部INSI到OUTSE的检测过程。这个涉及的知识量较多,后边再单开一讲吧。

下边讲的是另一个链接过程,是内部OUTSI/INSI和内部变量SGE/SGA的一个链接。先看一下图,了解一下系统的相关轴参数。

以上参数,就是我说的内部SGE/SGA,36970-36979(这里36979没显示出来,实际上也是SGE)是内部SGE,用来控制轴的运作,或者说是轴的各种安全响应的,36980-36990是内部SGA,是轴的各种状态变化,是我们分析轴安全状态的一个重要依据。

它们的定义需要固定的格式,输入的公式如下图所示。

以实例的赋值为例,MD36970   04 01 01 01

第一个04,系统变量,不取反(老实点设吧,没事儿别取反,该取反的地方,西门子都自动做了取反了);01,代表OUTSI和它对应。第三个一般就是01和02,确认上下区,02之后的值目前我还没见过,其实一共就64位,只要用到前俩就够了。最后一个是代表OUTSI的Index,即$A_OUTSI[1]。说了半天,到这里,估计各位看明白了吧,其实,就是说上头这个变量管我这个SGE。

注意,输出和输入的代码略有不同,它是一张单独的图,这里附上去。

看了上图,也大概看出来了吧,第二段有异,和输入设定不一致。一般情况下,OUTSI链接SGE,INSI链接SGA。自己赋值,走外部路线直接给值的不算。具体赋值不多说了,看前边输入的,其它都一样。

到这里,大概的设定已经接近尾声,关于MD11602,11604,以及轴的具体速率以及停止响应等等参数,留给大家自己参悟,见仁见智了,我感觉没有必要面面俱到了。

当然,走到这一步,只是有助于你自己查看安全集成,关于屏蔽第二测量回路,或者更改电机配置,甚至换电机的实用性操作,还有段距离。但是骨架已经初具规模,后边估计再讲讲SPL和PLC的内容,就差不多了,至少普通的安全集成报警不成问题了。