在安装GSD时,要关闭STEP7的一些窗口。
1、有关13:4343错误:
13:4343 : An update is presently not possible. In one or   more STEP 7 applications at least one GSE file or type file is being referenced.

2、解决办法:
Please close the station window in the hardware configuration and all   other STEP7 applications (such as NETPRO, for example) that could   access the GSD file . The Hardware Configuration application remains   open however without content. Then you can install the GSD file.

请关闭硬件配置中的工作站窗口以及可以访问 GSD 文件的所有其他 STEP7 应用程序 (例如 NETPRO)。但是, 硬件配置应用程序保持打开状态, 没有内容。然后, 您可以安装 GSD 文件。

3、按上述方法,不打开其他程序,只打开硬件组态界面,重新导入GSD文件。失败,同样报警13:4343

  注意: 这是因为打开的某个项目中包含DP从站,至少有一个GSD文件被引用。必须关闭所有引用GSD文件的项目(包含DP从站的项目),打开一个没有DP从站的项目,才能安装GSD文件。
4、在STEP 7新建一个项目,硬件只有CPU,不含任何DP从站,导入GSD文件正常。

 

总之,一定确保打开的项目底下没有DP站,才能导入GSD文件。