各位西友,遇到个问题,
我在用step7 v5.6做项目,CPU选用S7 300 系列315-2 PN/DP(6ES7-315-2EH14-0AB0),远程IO站选用ET200SP模块。组成profinet网络。
1 在step7编程组态时,插入315站点,编译都正确,但就在给315站点插入ET200SP站点后,编译提示有错误---由于组态不一致而无法重新创建系统数据。
我检查了315CPU组态和ET200SP组态,都正确插入,型号也对,系统自动分配的地址也有,以太网网络也已经创建。但就是编译提示错误。
先删除ET200SP子站的模块,编译还是报错,再删除ET200SP子站,再编译就没有提示了,
ET200SP子站,换了几个不同版本,编译还是报错。
2 ET200SP子站第一个插槽插入模块显示粉红色,但插入第二个插槽就显示绿色,没问题,
问下第一个插槽空着是否可以正常应用。
以下是**作过程截图,请西门子大神帮忙指点下,哪里有问题