6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。

已锁定

渔明鱼工

  • 帖子

    2059
  • 精华

    78
  • 被关注

    445

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。

1704

15

2019-09-09 08:53:57

目的:要在设备上增加一个氧化锆分析仪,2线制4~20mA信号。

事情经过:

负责炉子的维护人员在设备上加了氧化锆分析仪,说要在WINCC画面上加显示含氧量值,并进行归档记录,线他们都接好了。

到了现场他们告诉我用的是PIW346备用的点


我就编了个程序进行量程转换:


运行程序后,WINCC画面上显示的是21%满量程,而实际是17.2%,监控PEW346是32767,不对啊我问你们的线接的对吗?正负有没有接反,他们又去检查了线没有接错呀!

此时我查了下硬件组态


4-5通道原来是四线制的,我说你们要换一个通道接

换到PEW336才是二线制的,他们换到PEW336没有想到此通道是坏的,最后只好换到PEW360上了。

但是接在PEW360上还是没有信号,我还是问线接的对吗?去把正负信号对调一下,结果换一下WINCC画面上数值变化了。

真是一波三折呀!

总结:一开始电气图让我们产生了误解,为什么PEW348有信号电气图上画的是二线制的,而实际是四线制的,坏的通道又害了我们,我说原来PEW348是接在PEW336上的为什么要换到PEW348上了,而且当时设备厂家估计在这儿也犯混了把PEW336弄坏了,四线制的接到二线制上了,最后他们认为正信号是接的对的,实际是接反的,要不是对调一下好了,我实在是无语,一个小事情前前后后折腾了2个小时。


6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54044条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。