今天和昨天经常出现S120系统中两台驱动器报F31118故障。

通过记录运行编码器速度波形未改参数前如下:

从波形看电机速度波形一个快一个慢些,波形不理想。

我就改P1441参数让电机响应平滑加30ms延时,之前值为0ms。


更改后波形如下:

从波形看好了许多,上面是设定值,下面是两台电机实际值,波形基本重叠。

P1441的参数说明:


写在这儿分享给大家,喜欢的给个赞。