我们有台设备停了有一个月,开机后有一台变频器坏了,其他的正常。
拆下后发现烧的很严重:
看到这样子也就觉得没有送修的价值了
也就买了一台新的换上去,结果出现F003和F0395报警
之前我换过很多次此类型的变频器,在CU没有动参数的状况下换上去就好了,因为参数在CU内。
我就拿工控机过来准备通过DP口进行诊断,可恶的是设备上没有可以插DP的多余接口,我又不能把CU上的DP口拔了通信,因为其他变频器在工作的,我之前拔过DP接口有时会造成停机,停机会影响我们的炉子供水,那责任可大了,不能胡来。
怎么办呢?查故障信息我觉得只要用SCOUT软件通信上进行故障确认就OK了。
我到外面借了个通信接口:6SL3255-0AA00-2AA1
设置了一下SET/PG/PC 为USS通信读取参数进行故障确认,G120恢复正常了。