说一说异步电机的热保护_G120的故障F7011与电机热模型

3785

37

2020-04-22 20:01:29

star star star star star

最近遇到的事。让我惬意。


接到一个电话,在一个用户,G120的系统,电机是安放在地下,上面有盖板的那种。说这套系统报故障停机了。故障号为F07011,电机过热保护了。我说,那就看看是不是负载太重了?对方马上反驳,说负载很轻,运行时的功率仅仅是电机容量的20%-30%。


我想了想,既然是电机热保护了,两点。第一,观察一下电机运行时的工作电流,看看是多少?会不会达到了电机的额定电流?甚至更高?第二,摸一摸电机的表面温度,是不是烫手?


电话那边似乎很不情愿,认为是这的事吗?他们在出现故障时,总是怀疑变频器会有事。而不是考虑周边有什么问题。但迫于我的要求,还是掀开了地上的盖板,下底坑去检查电机。片刻,回复亮了。告诉我电机烫手,且用现在测手腕温度的红外测温表检测电机的表面温度是87度。继续检查又发现,电机的强迫冷却风机转向反了。


追查原因,原来是因为外线电工处理问题时,把三相电源的相序给变了。导致电机强迫冷却没正常工作。此时,G120的热模型起作用了。有效保护电机。真是帅呆了。



由此,我在惬意之中,还多了些感慨。感慨什么?感慨西家传动有效的“快速调试”。只要正确的设置快速调试中的电机参数,只要是真正完成了快速调速静态计算与辨识(注意,是两个内容,计算与辨识)。感应电机热模型就确立了有效性。西家传动的变频器不仅能保护电机的过电流故障,也可以保护它的热过载故障。