最近需要试试SAMRT LINE 700 IE V3 多语言切换功能。样本上说可以切换多种语言,但是自己从来没试过,所以来试一下。这不是重点,但是切换语言可以参考:WinCC Felxible 创建与组态多语言项目


很久没用 WinCC Flexible Smart V3 软件(版本: V3)了,再加之经验甚少。简单组态了两三个画面,按照参考资料组态好多语言项目。

“项目”“编译器”“生成”:成功,有0个错误,0个警告。

准备下载项目到 700 IE V3屏上。


连上网线

屏IP设为:192.168.2.2,子网掩码默认。


电脑网口IP设为:192.168.2.5,子网掩码默认。


设置PG/PC接口选好


PING IP :  查看有没有连上


好的,通讯连上了,那就安心下载吧

未填写计算机名或IP地址,直接点传送。嘿嘿!问题出现了!

    内部数据出错:  元素''InterfaceParam2" 不存在


多次尝试无果!

换个方式:那么传送界面有计算机名或IP地址输入栏,输入192.168.2.5(计算机IP),再点传送,嘿嘿!又一问题出现了!

    无法建立连接。请验证您的设置、接口、电缆和设备类型等。



查资料看到重要的一条:

把传送界面有计算机名或IP地址输入栏,输入192.168.2.2(触摸屏IP),点传送。

传送成功



总结下:

1、WinCC Flexible Smart V3 (版本: V3) 传送时,出现内部数据出错:  元素''InterfaceParam2" 不存在错误,这个InterfaceParam2应该就是计算机名或IP!

2、传送界面的“计算机名或IP地址”一定要填写目标屏的IP!如果IP写的是实体计算机IP,那么必然是无法连接上的!

3、丢下的知识一定要经常去回顾一下,避免一时手忙脚乱!

4、西门子的资料提供的很充足,但是经验都是大家慢慢积累的。所以也得分享出去,才能发扬光大!