S7-1200 PLC与岛电SRS10系列温控仪通讯示例

已锁定

在路上的牛

  • 帖子

    90
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-03-05

普通 普通 如何晋级?

S7-1200 PLC与岛电SRS10系列温控仪通讯示例

7346

18

2020-03-19 11:17:50

疫情结束,有个微型项目用到了通讯板和温控仪的通讯,都0202年了,还用MODBUS RTU,PN不香吗?  吐槽归吐槽,还是分享一个吧,不能总潜水学习,不分享撒。

大神看到这里可以请你点×了,新手可以继续看下去。


1.软件环境

(1)博图V15

(2)Windows10

2.硬件配置

(1)西门子1200PLC,型号:CPU 1215C AC/DC/Rly  6ES7 215-1BG40-0XB0

(2)西门子1200PLC通讯板,型号:CB 1241 (RS485)  6ES7 241-1CH30-1XB0

(3)岛电SRS13A温控仪 带485通讯

3.温控仪参数设置

 导电SRS10系列通讯一个样,这里选的是SRS11。PS 搞工控你必须具备超强阅读文档的能力

(1)设置通讯地址,本示例地址设置为2。

 


(2)设置通讯数据格式,本示例设置为8E1。


(3)设置校验运算类型,本示例设置为CR16。




(4)设置波特率,本示例设置为9600。



4.西门子S7-1200PLC编程

(1)程序设计 就用了简单的轮训,没搞什么UDT数组的。读一读通讯功能块文档,看看引脚啥意思。





(2)通讯板参数设置说明




*1本示例波特率设置为9600,PLC程序设置为9600,需要保持一致。

*2程序中PORT引脚接线指向通讯板的通讯端口ID。某些项目用2个485,扩展模块的通讯口编号不一致的,别拉错。


5.岛电SRS11A系列通讯数据地址与MODBUS地址对应关系

(1)对应关系说明

通讯地址列表中给出的寄存器地址是16进制的,如:测量值PV的地址是0100H,H代表16进制,在使用十进制的触摸屏或PLC中需要进行转换:0100(十六进制)=256(十进制)。有些设备厂家的MODBUS 地址是基于0起始的,所以要再加1即257,我们使用的很多设备的 MODBUS都是这种方式,如:西门子PLC、组态王、昆仑通态、威纶触摸屏等。当然也有厂家的MODBUS是基于1起始的,如GE的PLC、LABVIEW等,就无需加1。

(2)温控仪部分数据通讯地址




6.本示例运行结果

(1)本示例相关读取参数地址设定及说明

MW100 通讯方式 本地-COM  W  地址【018C】对应MODBUS地址【40397】

MW110 PV测量值   R  地址【0100】对应MODBUS地址【40257】

MW120 设定SV1的值   R/W  地址【0300】对应MODBUS地址【40769】

MW130 运行SV编号   R  地址【0180】对应MODBUS地址【40263】

(2)运行结果





如有纰漏,欢迎指正,相互学习  