一种“绝端”条件下的输入测试

  今天,在“找答案”栏目中看到有这样的一个提问,大致含义是plc供电电源(断路器)断开(跳闸)后的信号,是否还能够被受电侧的plc输入信号所记录,当然这个记录是时间是及其短暂的。提问链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_252971_1076.html

  按说这原本就不是什么问题,加一个UPS电源解决呗,不就“解决”了因供电侧开关跳闸,使plc失电而无法正常检测到输入信号问题。但是,事物总是存在着两面性,作为一般电气开关的特性,是先断后合。也就是说,在总开关跳闸的那一瞬间,总开关的触点在开关启跳的同时触点的状态同时被跳闸而改变。那么,PLC是否能够被正常记录我认为的绝端环境下的输入状态值?只有通过验证才能够说明这个问题。因为这个验证存在一定的片面性,测试的结果只能是一种认识,而不能够作为一种参考。为什么我会认同这个测试会有意思?主要我还是看plc的电源,无论是上电快速的建立电压,到断电后逐渐失去的电压的过程,均需要有一个时间上的过程,而这个过程且且或许就是能够记录输入状态,在这个短暂一个时间周期内可以完成的一项工作内容。

3种PLC测试。

1)200smart的PLC测试:

2)s7-1200的PLC测试:

3)313C的PLC测试:

测试条件:

上述3种plc供电源侧接入一个3P断路器(NXB-63),串入电源与PLC电源端,当人工扳动断路器,模拟开关过流跳闸时,看这个开关的输入I0.0的输入状态是否能够被正常记录,次数记录MW0地址中。

记录方法:

   为能够快速记录I0.0,这里均定义外部输入下降沿中断,连续测试10次。

1)200smart的测试:

定义中断,编辑中断触发次数程序:

 

因为这个是在绝端条件下,断电测试中断次数,所以,需要在“系统块”中设置断电保持V存储区参数:

 

断电测试结果:

 当我10次断开所连接的断路器后,VB0记录的就是10个I0.0的下降沿次数,并没有丢失中断次数。从我给plc断电情况看,PLC交流220V侧一旦断开供电,看PLC运行指示灯需要几秒延时后,才熄灭。当然这个测试我认为是在绝端条件下的测试,可能对于PLC的电源部分的差异会影响测试数据,相对PLC电源部分的输出滤波电解电容器容量相对比较大时,失电的时间会稍长一些。续,下一个测试S7-1214C DC/DC/DC。