故事作者:工控人来学习

最近创作

看看TA的故事

西门子自动化系统接地指南---连载5

已锁定

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    155
  • 精华

    24
  • 被关注

    232

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

西门子自动化系统接地指南---连载5

7901

8

2016-11-17 14:35:41

star star star star

 以下内容节选自机械工业出版社出版的《西门子自动化系统接地指南》,作者杨工。更多更详细的内容请您参考《西门子自动化系统接地指南》一书。

 

 

 

第4章    驱动系统的接地

        变频器从原理上讲是把交流电变成直流电,再将直流电变成所需要的电源传输给电动机从而驱动电

动机工作的设备。由于在交流电变直流电的过程中,会有谐波产生。因此,在自动化系统中,变频器

常常是整个系统的干扰源,为了避免变频器给系统带来干扰,需要对变频器以及整个系统采取必

要的防护措施,例如接地、加滤波器以及规范布线。

 

4.1    预防干扰的总原则

        为达到设备、机器或控制柜的 EMC 规定,必须制定周密的计划。依据来源于:

  • 取决于使用环境的 EMC 要求;

  • EMC 区域方案;

  • 等电位连接。

 

4.1.1      驱动系统的使用环境

  • 在 1 类环境(居住区域)中,允许的放射电平处在较低的级别。因此,对于1类环境中使用的设备必须具有较低的干扰放射性,所需的抗干扰性也相对较低。

  •  在 2 类环境(工业区域)中,允许的放射电平处在较高的级别。对于2类环境中使用的设备必须具有相对较高的干扰放射性,所需的抗干扰性也相对较高。

 

根据 EMC 产品标准 IEC 61800-3 的环境和类别见表5-1。

表格 5- 1  IEC 61800-3 定义的环境和类别

     注:    1. C1 类没有产品供货。

                2. 如果驱动系统已由专业人员安装,则可在符合 EMC 产品标准 IEC 61800-3 的1 类 环境 C2 类中使用。                   

                3. 在此文档中所描述的驱动系统与相应的滤波器可在符合 EMC 产品标准 IEC 61800-3 的2类环境 C3类中使用。

                4. 为确保满足 C4 类中的 EMC 标准,设备制造商和设备操作人员必须在此情况下协商EMC 计划,即单独的、 设备专用的措施。在允许的情况下,驱动系统也可根据EMC标准 IEC 61800-3 在未接地的电网(IT 电网)上使用。 

 

4.1.2      EMC 区域方案      

(1)    通过互相分隔干扰源和干扰汇点进行安装,能够简单经济地实现设备或控制柜内部的抗干扰措施。该分隔必须在计划时予以考虑。    

(2)  确定每个使用的设备是否具有潜在的干扰源或干扰汇点。 

  •  典型的干扰源有变频器、制动模块、开关网络部件、接触器线圈等。

  • 典型的干扰汇点有自动化设备、编码器和传感器及其分析电子设备等。

  • 进行设备总范围或控制柜总范围在EMC区域的划分并为设备分配区域,如图5-1所示。

    

 图4-1 控制柜内EMC区域分配或驱动系统分配  

 

A 区     电源连接  

           必须遵守电缆干扰放射性和抗干扰性的限值 

B 区    功率电子设备  

            干扰源:由整流器、可能的制动削波器、逆变器 + 可能的电机侧电抗器和滤波器组成的变频器

C 区    控制系统和传感器系统

            干扰汇点:敏感的控制系统电子设备和调节电子设备 + 传感器系统

D 区    外设信号接口  

            必须遵守抗干扰性的限值

E 区    电机和电机电缆

            干扰源

其中:   

  • 每个区域都有干扰放射性和抗干扰性的不同要求。 这些区域必须进行电磁去耦处理。 可通过空间长间距进行去耦(大约 20cm)。 使用分开的金属外壳或大面积的分隔板可以更好地,更节约空间地进行去耦。 

  • 不同区域的电缆必须分隔开,不允许在相同的电缆束或电缆通道中进行布线。 在每个区域的连接处可能需要使用滤波器和/或耦合模块。 通过电流隔断的耦合模块可以有效地阻止区域间的干扰扩散。

  •  所有牵引到控制柜外部的通讯电缆和信号电缆都必须经过屏蔽。 对于较长的模拟信号电缆还需额外使用分隔放大器。

 

控制柜内的布置及电缆布线如图5-2所示。

 

图5-2 柜内的布置及电缆布线

 

 

注:Category 指的是表5-1中的类别。

 

西门子自动化系统接地指南---连载5 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电磁兼容问题及处理

共有50条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。