故事作者:PreciousStone

最近创作

看看TA的故事

【技】Simocode本体第五个数字量输入点

已锁定

PreciousStone

  • 帖子

    1
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2020-02-19

普通 普通 如何晋级?

【技】Simocode本体第五个数字量输入点

3789

4

2020-02-20 09:51:28

star star

 

一.问题:

在某水泥项目中初步选型采用SIMOCODE pro S 产品,具体的要求为:电机为直接起动控制方式,数字量输出点控制电机起动以及故障报警灯指示;数字量输入点用于起动命令,停止命令,低压柜抽屉的测试位置反馈(TPF功能),主回路断路器辅助触点信号,接触器辅助触点信号。根据项目描述需要5DI/2DO,但SIMOCODE pro S本体上集成4DI/2DO,无法直接满足需求。在技术角度和成本角度考虑有什么解决方案?

 

二.解决方案:

Simocode Pro S 本体上有4DI/2DO, 使用过程中如果需要第5个输入点,一般是需要增加多功能模块扩展,但是通过SIMOCODE ES软件中逻辑模块的设置,本体上的PTC输入点可以作为第5个输入点。

如果电机没有通过二进制的PTC热敏电阻进行保护,那么Simocode基本单元的PTC热敏电阻输入端通过软件设置可以改作一个数字量输入端。

二进制的PTC热敏电阻进行电机内部的直接温度测量。热敏电阻接到Simocode本体的T1和T2端子,将信号传输给Simocode基本单元。热敏电阻的阻值在达到限值温度会迅速上升,特性曲线如图1-1所示。

 

<图1-1 PTC热敏电阻的特性曲线>


Simocode ES TIA软件中具体设置如下:

1.在组态中将热敏电阻选项启用,如下图1-2所示。

<图1-2 启用热敏电阻选项>

2.热敏电阻选项中,对断路电平的响应选择信号,对传感器故障的响应选择已禁用,如下图1-3所示。

<图1-3 热敏电阻选项的设置>

3.使用一个信号调节器将热敏电阻断路电平取反,如图1-4所示。

<图1-4 信号调节器的设置>

为什么需要一个信号调节器将热敏电阻断路电平取反?

因为,使用中经常会把接触器或者断路器的常开触点接入到Simocode PTC输入。当这个触点处于打开的状态时,Simocode收到的是热敏电阻断路电平响应,即热敏电阻断路电平这个逻辑信号是高电平。通过信号调节器取反后,信号调节器的输出是低电平,即这个触点的打开状态对应的是信号调节器的低电平。反之,这个触点的闭合状态对应的是信号调节器的高电平,这样就可以通过信号调节器的高电平触发其他的逻辑了。例如:将操作员面板LED绿色1选择成信号调节1的输出,如图1-5所示。

<图1-5 操作员面板LED绿色1的设置>

这样,通过上面四步的设置,当Simocode本体上T1和T2端子连接的元器件的常开辅助触点闭合时,操作员面板的LED绿色1灯点亮。


上面项目的图纸,就可以更新为如下图1-6所示:

<图1-6 主回路断路器的辅助触点接入到PTC输入端>

【技】Simocode本体第五个数字量输入点 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。