故事作者:kt1369

最近创作

看看TA的故事

【低压】急停按钮最靠谱的安全小助手

已锁定

kt1369

  • 帖子

    120
  • 精华

    2
  • 被关注

    9

论坛等级:侠客

注册时间:2007-08-01

普通 普通 如何晋级?

【低压】急停按钮最靠谱的安全小助手

2431

5

2020-04-28 17:46:19

看到这次活动,我还是挺有感触的,这几年国内越来越重视生产安全,人 的安全、健康越来越被重视,一线工作者们,也越来越安心。这是一个很大的进步,不仅是科技的进步,也是观念的进步。我也是近几年开始接触了不少安全相关的产品和理论,借着西门子这个活动,我也分享一个很巧妙的安全附件。

之前一个项目用到了西门子的一个不一样的急停开关触点,这个触点就是安装深度比普通触点稍微深了一点,其他都一样,安装方式也一样,但它能指示触点安装是否可靠,一旦安装的不可靠,触点就是断开的,这样可以确保急停按钮给出的常闭信号是在触点可靠安装的前提下给出的最准确可靠的真实信号。因为普通触点,如果你安装不可靠,比如松动的时候,我们拍急停,但是因为安装不牢固,有可能并没有触发到NC触点打开,导致急停失败!急停失败有时就是大事故,而这个触点完全规避这类常见的风险,相当巧妙。

当时的触点照片找不到了,我查了西门子的样本,把详细信息分享给大家!

这个触点的型号是:3SU1400-1AA10-1HA0(螺钉接线)、3SU1400-1AA10-3HA0(弹簧端子接线)

样本的描述比较含蓄,说是带安装监控的1NC触点,但实际上它内部由1NO+1NC触点串联,外部留两个端子1,2接线,实现的是1NC的功能,所以从外部看就是一个接线端子为1,2的一个NC触点。


那么安装监控功能靠什么实现的呢?

它是由内部串联的那个NO触点实现的,当触点块可靠挂在按钮座上的时候,NO触点闭合,那么这个点状态就等于急停开关的位置状态:没拍急停就是NC+NC=NC状态,拍了急停就是NC+NO=NO状态;但是一旦触点块安装错位或不可靠,那么NO触点还是NO触点,此时这个点无论急停是什么位置,它指示的都是NO的状态,因为没拍急停是NO+NC=NO,拍了就是NO+NO=NO状态。


有这个功能的好处是什么呢?

首先,高级别的安全系统,都建议先测试传感器是否正常,那么安装了这个触点,我们就可以直接看出这个急停的信号是否可靠;第二,当发生震动碰撞或就是没安装好的情况,现场可以马上发现问题,检查出问题,快速排除潜在的危险,不管怎么说这都是极佳的安全小附件。


这个触点能安装在什么急停按钮上呢?

所有的3SU1急停按钮都能安装这个触点!


这个触点的参数如何?

参数和这个系列的标准触点基本一致,对于安全回路常用的DC24V为10A(DC-12),3A(DC-13),足够用了。


结论:

这是能真实反映出准确可靠信号的急停触点,正因为它的可靠,它能规避现场潜在的风险,让我们更加安全无忧的使用设备,确保生产安全~ 

最后,祝每一个工厂车间都实现安全生产,0事故,祝每一个工控人都平安一生。 




【低压】急停按钮最靠谱的安全小助手 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。