1.应用的基本信息 

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)

     生产线有两条,都是用的冗余系统。现场出现一个问题就是,上位机不定时出现闪断通讯故障,导致设备停机。现场配置是PLC用的是414-5H PN/DP 固件号V6.0两套。下挂冗余接口模块 IM153-2  订货号:6ES7  153-2BA10-0XB0 硬件版本2 固件版本v6.0.3  有五个分站 一个工程师站,两个操作员站。配置框架如图所示:

               

2.故障的检测和解决 

2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)

      出现故障的现象:很多报警出现,超出设置报警的上下限故障,部分停机。这个状况,是设备安装一来就存在这个问题。

           

2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)

     这个故障时不定时的出现,也不是很频繁。通过在线监测查看plc报的诊断信息,是在冗余切换的时候发生的故障。而且,我手动切换冗余时候也是出现这样的故障。其中,三号分站出现红灯指示,冗余故障。这套设备安装不到两年,怀疑是冗余接口模块的故障;

     我通过现场看到三号分站用的冗余接口模块的订货号是:6ES7 153-2BA70-0XB0。 还有一个分站也是用的是这个订货号,但是那个分站冗余切换过程中没有报警。 有个问题,需要明确:硬件组态的冗余接口模块是6ES7 153-2BA10-0XB0。实际应用的是6ES7 153-2BA10-0XB0,直接兼容吗?不知道与这个关系大吗?

     还有一个问题记得DP总线连接的DP接头,有进有出,终端电阻打到OFF位置,只进不出要打到ON位置,但是这套系统终端电阻位置也是很奇怪,附图所示:

                          

          

     这个是PLC上DP口位置单根DP进线,拨码开关在OFF位置,这个系统也一直正常运行 这么久的。

 3.实践联系理论

      由于,系统是上位机出现偶尔的通讯闪断故障,可以确定的是plc冗余切换的时候出现不能切换的分站,导致这个故障的发生。由于设备一直生产,不能停机处理。暂且等停机处理。需要处理的是:

   (1)把DP总线上终端电阻位置重新按照常规的位置拨码

   (2)冗余接口模块已到货,等停机处理更换那个有故障的冗余接口模块,订货号和组态不一致的冗余接口模块;

     当时,也是想在线直接更换冗余接口模块和拨码终端电阻位置;由于一路不能正常冗余切换,在更换的时候,就报警,导致系统部分停机。还是不敢冒险处理。只能等设备彻底停机处理这些问题。

4.经验总结 

4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)

      通讯故障,时有时无。这个故障目前还是没有处理掉。只是处理的方案有了,暂未实施。希望能够彻底解决这个上位机通讯故障问题,减少设备无故停机。 